Автор Тема: Молниезащита и заземление ГРП  (Прочитано 13107 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #15 : 27 Липень 2011, 12:12:09 »
Сугор, спасибо Вам за помощь Эвгения тоже хотел бы услышать.
моё личное мнение что должен быть один контур

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита и заземление ГРП
« Reply #16 : 27 Липень 2011, 13:03:32 »
      1. Ізольований блискавкоприймач, який стоїть окремо, мусить мати свій власних уземлювач, який не має електричного контакту з захищуваним об'єктом (типовий приклад - АЗС).
      2. Ніякі окремі уземлювачі систем автоматики ГРП не врятують її від ушкодження імпульсами навіть від близьких ударів блискавичних. Ваше рішення про єдиний спільний уземлювач є правильним рішенням. ПУЕ Глава 1.7. пункт 1.7.84. Основна система зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ повинна з'єднувати між собою такі провідні частини:
...
      3) металеві труби комунікацій (водопостачання, каналізації, теплофікації, тощо). Якщо якийсь трубопровід має ізолювальну вставку на вводі в будівлю, то до основної системи зрівнювання потенціалів приєднують тільки ту частину трубопроводу, що знаходиться з боку будівлі відносно ізолювальної вставки;
      ...
      5) систему блискавкозахисту, якщо вона є , а нормативні документи, які стосуються блискавкозахисту, не забороняють приєднувати її до захисного заземлення;

      У каталогу ОБО Беттерманн http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/katalog_tbs_ru.pdf на стор. 248 показано, що ізолювальну вставку рекомендовано шунтувати герметизованим іскровим проміжком (арт. 5240034, 5240077, 5240069). Якщо такий стик розташовано під землею, надається підземний іскровий проміжок арт. 5239914. Інакше можливі вибухи і пожежі внаслідок іскріння на ізолювальних стиках (хоча цього і не знайти у нормах).
      Ви, як електрик, виконуєте вимоги нормативних документів. І, якщо у цих випадках продовжує "горіти" апаратура газовиків, Ви можете порадити (чому б не за окремим договором - адже це вже за межами норм) встановити ПЗІП (блискавичники і виснажники. Практично, газовики мають визначитися, що їм дешевше: продовжувати міняти пошкоджену апаратуру або встановити протиімпульсний захист.
      Можете встановити на громовідхильнику реєстратор струму блискавки PCS-Card арт. 5091322 (УВАГА! Під цим артикулом набір з 10-ти карточок.) У конторі ОБО Беттерманн Вам безкоштовно зчитають записаний імпульсний струм і випишуть протокол. Може статися так, що пошкодження буде наслідком затікання струму блискавки газовою трубою, а на карточці буде нуль кА.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: