Автор Тема: заземление металлических опор  (Прочитано 6917 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 есть ВЛ освещения 0,4кв на металлических опорах , скажите пожалуйста как часто нужно заземлять металлические опоры в линии или вообще их не заземляют и ОПН где устанавливать, только в начале и в конце линии?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #1 : 10 Травень 2011, 13:22:23 »
как часто нужно заземлять металлические опоры в линии или вообще их не заземляют
Для Украины ПУЕ . "2.4.40. у населеній місцевості з OДHO і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапрyr. Опір кожноrо з цих заземлювальних пристроїв повинен бути не більшим ніж 30 Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більшою ніж 100 м ."
Якщо опір металевої частини опори в землі дає більше 30 Ом тоді необхідно виконувати додаткове заземлення .
ОПН где устанавливать
ПУЕ . 2.4.38. У разі переходу повітряної лінії в кабельну металеву оболонку кабелю необхідно приеднувати дО PEN провідника. Крім Toro, у місці переходу ПЛ (ПЛІ) у кабель у кожній фазі повинні бути встановлені вентильні розрядники або обмежувачі перенапруrи (ОПН)
« Останнє редагування: 11 Травень 2011, 19:11:59 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #2 : 11 Травень 2011, 04:28:30 »
споасибо :)

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #3 : 11 Травень 2011, 08:29:33 »
Якщо опір металевої частини опори в землі дає менше 30 Ом тоді необхідно виконувати додаткове заземлення.
?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #4 : 11 Травень 2011, 10:39:45 »
дає менше 30 Ом
наверное здесь должно быть больше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #5 : 11 Травень 2011, 19:11:28 »
наверное здесь должно быть больше
Вибачаюсь , описка , виправив .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

egoza

  • Гість
Re: заземление металлических опор
« Reply #6 : 03 Червень 2011, 08:55:47 »
если на металлическом заборе установлены средства контроля доступа (Датчики и видеокамеры).
1. Как защитить сеть датчиков и камер от молнии?
2. Можно ли использовать металлические заборы и колючую проволоку как заземление? или они начнут быстро окисляться и ржаветь?
« Останнє редагування: 03 Червень 2011, 10:07:31 від ZoloS9479 »

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #7 : 07 Червень 2011, 07:19:09 »
Подскажите пожалуйста по системе заземления. В проекте написано система заземления TN-C-S. С подстанции во ВРУ приходит четырехпроводный кабель. В ВРУ разделяется РЕN на PE и N (между изолированной шиной N и не изолированной PE в ВРУ стваится перемычка). По зданию где стоит ВРУ идет собственный контур заземления. Монтажники приварили корпус ВРУ к этому контуру. Вопросы:
-правильно ли это;
-как будет называться эта система заземления TN-C-S или ТТ или это повторное заземление ;
-возможно появление потенциала между контуром заземления и шиной РЕ во ВРУ;
-а может нужно убрать перемычку в ВРУ.
И еще ВРУ итальянского производства вводной поворотный выключатель рвет только PEN проводник, а на фазных стоят предохранители- правильно ли это?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #8 : 07 Червень 2011, 08:27:17 »
micha, соедините шину РЕ с контуром здания и все вопросы отпадут

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #9 : 07 Червень 2011, 09:03:58 »
как будет называться эта система заземления TN-C-S
TN-C-S
вводной поворотный выключатель рвет только PEN проводник
Такое недопустимо , можно рвать N , PEN нельзя .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #10 : 20 Червень 2011, 05:49:24 »
Извините  оговорился конечно же рвется N.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #11 : 20 Червень 2011, 08:24:55 »
Не могу найти пункт, но по-моему, N без фаз тоже рвать нельзя.
Система будет TN-C-S независимо от того, есть контур в здании или нет. Если контур есть, это теперь будет называться система выравнивания потенциала, а шина РЕ будет ГЗШ. Только я не уверен насчет приварки корпуса ВРУ к контуру. Все-таки лучше соединить шину РЕ с контуром отдельным проводником. Хотя...
Не совсем понял как рвется N, если кабель четырехжильный приходит? Уже с шины забирается, что ли?

Offline dmitr_o

  • *
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #12 : 20 Червень 2011, 10:17:50 »
Монтажники приварили корпус ВРУ к этому контуру.
ПУЕ - 1.7.124   Для вимірювання опору заземлювального пристрою необхідно передбачати в зручному місці можливість від'єднання заземлювального провідника. Від'єднання заземлювального провідника повинне бути можливим тільки за допомогою інструмента.
"Техника со временем достигнет такого совершенства, что человек сможет обойтись без самого себя". Станислав Ежи Лец

Offline dmitr_o

  • *
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 19
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: заземление металлических опор
« Reply #13 : 20 Червень 2011, 10:34:38 »
вводной поворотный выключатель рвет только PEN проводник
Такое недопустимо , можно рвать N , PEN нельзя .
Дополню пунктом 1.7.157 из ПУЕ:
Не допускається вмикати комутаційні апарати в кола РЕ- і PEN-провідників, за винятком випадку живлення електроприймачів за допомогою штепсельних з'єднань.
"Техника со временем достигнет такого совершенства, что человек сможет обойтись без самого себя". Станислав Ежи Лец

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: