Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - сколько необходимо закладывать в проект ответвительных коробок для проводки осветительной сети при монтаже. Как это соотносится с количеством светильников  Есть ли строгая закономерность между их количеством? Или всегда выбирают приблизительно: скажем 2 светильника - 1 коробка, или 1 светильник- 1 коробка (исходя из способа построения самой сети или сечения проводов и размеров коробки и СИЗов)? Заранее благодарю.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Считать по плану электроосвещения .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

ЕЛЕКТРО

  • Гість
Я считаю так, если у Вас установлен выключатель 1 шт -соответственно над каждым выключателем коробка распределительная  освещения. P.SДаже если стоит блок выключателей например 3-4 шт также можно в одну коробку д. 80 мм.

Offline vzven

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R и ЕЛЕКТРО, спасибо за внимание. ЕЛЕКТРО, насколько я Вас правильно понял - эти коробки над выключателем закладываются для разделки и ответвления фазного провода к выключателю освещения. Думаю это верно для  сети освещения комнаты с одним светильником. А если в помещении с подвесным потолком (к примеру) 10 светильников, то помимо этой коробки, я так понимаю нужны и ответвительные коробки для соединения кабелей от этих светильников с общим магистральным кабелем, который питает всю эту группу светильников.
Roman3R, Вы предлагаете считать коробки по плану электроосвещения. К примеру такой вариант: в прямоугольном помещении с подвесным потолком 2 ряда светильников по 5 штук, один двухклавишный выключатель. Я думаю заложить для такой сети 5 коробок за подвесным потолком для светильников и 1 коробку над выключателем. Думаю это верно, так как в коробку будут заводится как минимум 3 конца кабеля 3-х жильного: от пары смежных светильников+ магистральный кабель . Это на крайних дальних от выключателя светильниках, а в остальные коробки будут заводиться по 4 отрезка кабеля: от пары смежных светильников+ магистральный кабель с одной и другой стороны. 3 или 4 провода под один колпачок СИЗ (для контактного соединения) в коробке я понимаю и так не мало. Насколько я понимаю в клемники обычных светильников типа ARS/R мы можем завести максимум 1 провод сечением 1,5 мм.кв. и поэтому напрямую шлейфом питать от одного светильника другой такой же вряд ли получится. И поэтому коробки для осветительной сети необходимы.  Я так рассуждаю. Но быть может я не прав. Было бы интересно услышать ваши замечания по этому поводу. Особенно от монтажников в прошлом.

ЕЛЕКТРО

  • Гість
 vzven Все светильники лучше запитывать шлейфом без разрыва проводов,выключатель 2-х клавишный 2 ряда светильников по 5 штук запитываете шлейфом ,т.е два провода в коробку плюс запитка, плюс с выключателя итого, 4 трехжильных провода  и все.над светильниками коробки не ставите.провод 3х1,5 мм2 зачищаете сжимаете вдвое и под клему светильника и все.

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
под клему светильника
Вы эти клеммы видели? Если жила монолит, как Вы ее в двое сожмете, чтобы она вошла в клеммник?

ЕЛЕКТРО

  • Гість
под клему светильника
Вы эти клеммы видели? Если жила монолит, как Вы ее в двое сожмете, чтобы она вошла в клеммник?

Элементарно, сам лично монтажем раньше  занимался и ни разу не видел что бы над каждым светильником(скажем 4х18,2х18 т.е я имею ввиду люминисцентные светильники) ставили коробки распределительные.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ЕЛЕКТРО от 04 Май 2011, 21:37:50
под клему светильникаВы эти клеммы видели? Если жила монолит, как Вы ее в двое сожмете, чтобы она вошла в клеммник?
Согласен с ЕЛЕКТРО. жила сечением 1,5мм сложенная вдвое легко заходит в клеммник. 2,5 конечно не пойдёт, только разрезав загоняли
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может кто фотку (фотки) выставит ?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я думаю заложить для такой сети 5 коробок за подвесным потолком для светильников
Если потолок из ГКЛ,а не армстронг,то ставить коробки надо не за потолком,а на стене(для обслуживания ,согласно ДБН)...
Вы эти клеммы видели? Если жила монолит, как Вы ее в двое сожмете, чтобы она вошла в клеммник?
Не во все клеммники светильников можно впихнуть такие провода,тут я с вами согласен...Есть только одно важное замечание по запитке шлейфом... Часто ли вы видели встраиваемые светильники с двумя входами (гермовводами)??? Особенно касается дешевого армстронга. А если учесть требование ДБН о сменяемости проводки (за непроходными потолками в том числе!), то эти оба провода должны еще быть либо в трубе, либо в гофре! Дальше решайте сами как удобней,а как правильней...
« Останнє редагування: 07 Травень 2011, 09:54:08 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А может кто фотку (фотки) выставит ?
 Ну как их шлейфом запитывать??? А их вряд по шесть штук стоит!
« Останнє редагування: 07 Травень 2011, 01:58:56 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот еще пара фото с моих объектов...
В этих светильниках предусмотрена запитка шлейфом.
А это разводка проводов под светильники типа Армстронг.Так как на этом объекте использовались элитные,дорогие светильники,то каждый провод к светильнику оснащался еще и штекером ("папой")...Провода шлейфом ("в одну маму" :D) хрен  бы всунули в светильник.
« Останнє редагування: 10 Травень 2011, 22:39:06 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline vzven

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
И снова здравствуйте! Спасибо всем кто откликнулся по данной теме, кстати с прошедшим праздником вас, с Днём Победы!
Хорошо, что есть подобные форумы, где можно получить нужный полезный совет(ответ).
К сожалению не все производители светильников указывают максимальные возможные сечения проводов для ввода в клемник светильника. Да и монтажником я не был, поэтому неясности такие.
 Ещё вопросы появились у меня. Надеюсь подскажите.
Я считаю так, если у Вас установлен выключатель 1 шт -соответственно над каждым выключателем коробка распределительная  освещения. P.SДаже если стоит блок выключателей например 3-4 шт также можно в одну коробку д. 80 мм.
Если у нас двухклавишный выключатель (для 2-ух групп свет-ков , запитанных от одной фазы)  -  то мы можем разделку каждого  ответвления от фазного провода к выключателю сделать в одной общей коробке. Я правильно понял? Это допустимо? А подобные  разделки кабелей в одной коробке для светильников, запитанных от разных фаз наверняка недопустимы? Кстати на подобные опуски к выключателям грамотнее закладывать в проект 3-х или 2-х жильный кабель?
Вопрос к uksusXIII. Если потолок ГКЛ, то где ставим подобные коробки над выключателем? Ниже потолка, в стене (в смысле для возможности дальнейшего обслуживания)? Понятно что для Армстронга  на стене за подвесным потолком - панель сдвинул  и всё коробка рядом. А как в случае с ГКЛ? Кстати спасибо Вам за фото. Познавательно.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос к uksusXIII. Если потолок ГКЛ, то где ставим подобные коробки над выключателем? Ниже потолка, в стене (в смысле для возможности дальнейшего обслуживания)? Понятно что для Армстронга  на стене за подвесным потолком - панель сдвинул  и всё коробка рядом. А как в случае с ГКЛ?
В случае с потолками из ГКЛ распредкоробки ставят на стене,10-15 см от потолка....Частенько попадались балованные заказчики,которым не нравились крышки распредкоробок на стенах...Так как скрутки в коробках мы всегда провариваем специальны сварочным аппаратом,то мы их смело хороним за потолком(не забыв предупредить Заказчика о ЕГО ответственности за сменяемость проводки)...При приемке объектов как-то не приходилось выслушивать по этому поводу замечаний-коробок то не видно! Но лично я считаю,что "хоронить" распредкоробки - очень неправильно!
« Останнє редагування: 12 Травень 2011, 09:53:36 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
  А подобные  разделки кабелей в одной коробке для светильников, запитанных от разных фаз наверняка недопустимы?
Нет ,конечно недопустимо! И если группы светильников запитаны разными фазами,то и на один двухклавишный выключатель вы их не заведете!Для этого понадобятся два одноклавишных.
Кстати на подобные опуски к выключателям грамотнее закладывать в проект 3-х или 2-х жильный кабель?
На двухклавишный -только трехжилка,на одноклавишный -двухжилка...  Хотя...(даже при строительстве высоток!) никто никогда не заморачивался с покупкой двухжилки на опуски к одноклавишным выключателям(и даже в спецификациях частенько двухжилка отсутствует!)- все гоним трехжильным проводом!
« Останнє редагування: 11 Травень 2011, 12:19:31 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

Loading...