Именно поэтому то же Киевнегро запрет на их использование прописывает в ТУ.
Я не думаю, что дело в эфективности защиты. Вожможно есть проблемы с эксплуатацией и ремонтом... к сожалению киевэнерго не обосновует запрет. ПУЭ то не запещает.
Ну мне Десятник как-то обосновывал это именно непонятной работой защит при эксплуатации. Насколько я понимаю, это его инициатива.
Он мне кстати как-то в разговоре говорил, что иногда они, как эксплуатирующая организация могут ужесточать требования ПУЕ (как в данном случае), ну а иногда (это правда гораздо реже) могут и облегчать их. Все зависит от конкретных ситуаций.
В частности как-то у меня были допущены расстояния от транса до стен в 580 мм вместо 600. Формально по ПУЕ - низзя. Но по-другому не получалось разместить оборудование.