Господа! Объясните пожалуйста, может я чего-то непонимаю, но зачем в сплинклерной системе пожаротушения которая полностью автоматизирована и запускается от сплинклеров в проекте по которому мне нужно сделать шкаф управления пожарными насосами натыкали еще и поэтажных кнопок пуска при пожаре.  =-0

Единственное применение для них я вижу только в виде звуковой или световой сигнализации, так как насосы запускаются от сигнального контакта водосигнального клапана ВС, а вода польется только если сработал сплинклер.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline owl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 54
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сложно сказать без проекта, но возможно на магистральном трубопроводе стоят этажные шкафы с гидрантами. Кнопки пуска насосов как правило устанавливаются в этих шкафах.
В таком случае ПТ осуществляется автоматически в защищаемой зоне и ручным пуском во всех остальных помещениях.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Действительно, ну запустится насос, а спринклер "пробочкой" заткнут? Может быть там еще есть пожарные краны, возле которых эти кнопки стоят?
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Конечно они скорее всего возле пожарных гидратнов стоят, а кнопки для  запуска насосов.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас давно пожарные гидранты без кнопочек применяют, пож насос автоматически поддерживает давление в баке накопителе.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
Может быть там еще есть пожарные краны, возле которых эти кнопки стоят?
А хрен его знает. Узнать не могу, проект через десятые руки ко мне попал.
Спасибо за советы. Буду предусматривать возможность наличия пожарных кранов. Вобщем как и в большенстве тяжелых случаев предусмотрим все - если у вас есть тото, поставьте перемычку тамто, а если нету-уберите перемычку тута.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, забыл спрсить! Однолинейная схема шкафа управления пож. насосами в проекте - это норма жизни или прикол нехороших проектантов :D.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electro2
Однолинейная схема шкафа управления пож. насосами в проекте
то есть только силовая часть? в принципе нормально, если есть отдельно проект с маркой АЭ (автоматика электрическая)
я знаю не все, а только половину

ал_ех

  • Гість
помогите найти тех характеристику клапана ВС-150(подробную)

ал_ех

  • Гість
andery, не поможете разобраться с казалось бы легким вопросом по поводу клапана ВС-150

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ал_ех,
воспользуйся интернетом. На сайте по производству фанеры я нашел подробную информацию о нем. Вот что скачал:
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

ал_ех

  • Гість
Electro2, спасибо. что хоть кто-то ответил:) но че-то я не пойму причем здесь фанера к клапану водосигнальному который используется в системах пожаротушения??? в нэте только поверхносное описание....

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ал_ех,
Как бы это смешно небыло, но я пролазил часов 10 по поисковикам, и эту информацию нашел на сайте описывающем производство фанеры и продающем ее. Там было что типа пожарной защиты производства и что используется для этого.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

ал_ех

  • Гість
Electro2, спасибо большое, а подскажи пожалста название сайта

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ал_ех,
в том-то и дело что не помню, а то сразу бы ссылку дал
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю