Не берите дурной привычки хаять то, что просто не понимаете. Лучше включить мозги.
А задавая вопрос, выкладывайте все необходимые исходные данные. Оказывается - 100 м2!
під АПС не підпадає. Запитання: протрібно розробляти концепцію на АСПГ?
Да. Или получать ИТУ.
А для начала открыть ППБ культовых сооружений.
5.3. Системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
5.3.1. Необхідність обладнання культових споруд системами пожежної сигналізації та пожежогасіння потрібно визначати з урахуванням вимог
Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом МНС від 22.08.2005 N 161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за N 990/11270.
"Перечень..." никто не отменял. А там - в обязательном порядке тушиатся - алтарь, обрядовые помещения, купола из горючих материалов.
То же самое написано в ДБН В.2.2-9, который к Вашему объекту тоже имеет отношение.
И будете тушить, если, например, в ИТУ Вам не ослабят эти требования.
Или Вы думаете,что ДБН В.2.5-56 теперь единственный нормативный документ, на который здесь принято плеваться по поводу и без. А чаще всего от безграмотности и неумения думать. Извините.