Исходя из сказанного в 6.2.8. - достаточно одного.
Вообще-то ставить один неадресный без контроля исправности извещателя - стрёмно.
К тому же как звучит пункт то :
.2.8 В одном помещении
возможно устанавливать один пожарный извещатель.
Возможно один, возможно два.... .
Вкуриваем как этот же момент озвучен в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:
А.6.5.2. Тепловые и дымовые пожарные извещатели
Каждое помещение или закрытое пространство должно контролироваться,
по меньшей мере, одним пожарным извещателем.
По меньшей мере, по большей мере.... .
А теперь вопрос: о каком извещателе идет речь? Адресном, неадресном?
Однако есть на этом свете еще нормативчики, на которые практически никто не обращает внимание:
Система обеспечения надежности и безопасности строительных объектов
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ДБН В.1.2-7-2008
4.2 Концепция обеспечения пожарной безопасности
4.2.1 Цели пожарной безопасности отвечают положениям, которые изложены в оп-ределении основного требования (см. 3.1).
Важным элементом концепции обеспечения пожарной безопасности
является све-дение к минимуму случаев возникновения пожаров (предотвращение пожаров).
6.2.3.3.1 Общие положения
........
Системы пожарной сигнализации, автоматические системы пожаротушения могут устанавливаться
для обеспечения раннего выявления пожара и для приведения в дейст-вие системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей во время пожара.
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
ГОСТ 12.1.004-91
1.3. Объекты, пожары на которых могут привести к массовому поражению людей, нахо-дящихся на этих объектах и окружающей территории, опасными и вредными производст-венными факторами (по ГОСТ 12.0.003), а также опасными факторами пожара и их вторич-ными проявлениями,
должны иметь системы пожарной безопасности, обеспечивающие ми-нимально возможную вероятность возникновения пожара. Конкретные значения минималь-но возможной вероятности возникновения пожара определяются проектировщиками и тех-нологами при паспортизации этих объектов в установленном порядке.
3.1. Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:
применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;
применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;
И наконец, самое важное в этом ГОСТ-е:
1.2.
Объекты должны иметь системы пожарной безопасности, направленные на предот-вращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных про-явлений на требуемом уровне.Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанных систем
должен быть не менее 0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год
в расчете на каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей дол-жен быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих предельно до-пустимые значения, в год в расчете на каждого человека.
Акцентирую внимание -
вероятность. У адресного извещателя есть контроль исправности, у неадресного нет. Какова вероятность
раннего обнаружения
первичных признаков пожара одиночным неадресным пож.извещателем в помещении?
В этой связи вспомнилась байка:
Какова вероятность того, что выйдя на улицу Вы встретите динозавра, спрашивают у умного.
Один шанс из миллиона, отвечает умный.
Тот же вопрос задают мудрому.
- 50 на 50
- как так?
- либо встречу, либо нет.
Вернемся к нашим баранам.
Кто нибудь слышал об
отмене ДБН В.2.5-13-98* Пожарная автоматика зданий и сооружений ?
Я лично нет, было некое размазанное
на замену, граничащее с подставой православных и прочих вероисповеданий проектировщиков.
Так, что ответ на вопрос
Protivoves содержится в ДБН В.2.5-13-98* =
1.6.3 В одном помещении следует устанавливать не менее двух неадресуемых или один адресуемый пожарный извещатель.Все остальное от лукавого, хотя кому как, многие дружат.