sbal, кольцевой шлейф не удлиняет время (у меня еще все в порядке
). Он обеспечивает работу остальных участков шлейфа, которые не находятся в зоне пожара. Хотя пункт 8.6.9 и относится к СО, но суть таже.
О времени я с тобой поговорю отдельно и в отдельном "месте", если конечно захочешь

А вот о "Он обеспечивает работу" поговорить "здесь" надобно.
Надо внимательно изучить по буквам "А.6.11.2 Защита от пожара" ДСТУ-Н CEN_TS 54-14-2009, ключевое:
"Кабели, которые должны функционировать
более одной минуты после обнаружения пожара, должны быть стойкими к воздействию огня и выдерживать его действие на протяжении не менее 30 мин или должны быть защищены так, чтобы обеспечивалась их огнестойкость на протяжении указанного промежутка времени "
Кстати, применимость сего зависит от объекта. Посему берем к рассмотрению наиболее "самый" - общественное в десяток-другой этажей.
Дымоудаление, оповещение - "базовое".
Выполнить "общие положения" кольцевой топологии шлейф может при:
1. в каждой базе пож.извещателя в наличии "изолятор".
2. "огнестойкость" кабеля не менее 30 мин.
3. защита кабеля (скрытая проводка?), обеспечивающая те же самые "не менее 30 мин".
С пп 2, 3 более-менее понятно. П. 1 "раскроем". При пожаре в "обычном" кабеле либо обрыв, либо КЗ. Если при обрыве кольцевой "разлогается" на два радиальных, то при КЗ, при, скажем, одном "изоляторе" одна из половин кольцевого шлейфа со всем своим содержимым уходитЪ в небытие.
Отсюда еще не известно, что дешевле для обеспечения уровня
надежности: кабель с "30 мин" или "изолятор" в каждой базе.
Допустим мы приняли решение в пользу кабеля с "30 мин", но и здесь есть заковыка - извещатель. Пож.извещатель не имеет керам.клемм, предохранителей неких (аналогично оповещению) и при воздействии пожара - КЗ с вероятностью 50 на 50

.
Итого самое надежное решение: при кольцевой топологии шлейфа - изоляторы в каждой базе. Вариант с "огнестойкими" коробочками по аналогии с "оповещением" будет уж зкзотикой.
Ну как,
Firetuf ? Нравится?