Автор Тема: Обсуждение ДБН В. 2.5-56-2010 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ"  (Прочитано 84428 раз)

0 Користувачів і 4 Гостей дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
рабочее и объект готов. Проектировать все вновь?
Додатково встановити світильники аварійного освітлення з вмонтованими акумуляторами
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Теперь это увеличивает смету и плюс
"3) природне, штучне робоче і аварійне освітлення ...
обязательно окно :-[
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, а требование "15 квадратов" так, не видим? ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а требование "15 квадратов" так, не видим?

"а освітленість цього приміщення повинна відповідати вимогам п. 4.10"  Тільки освітленість, не площа.


« Останнє редагування: 12 Грудень 2011, 17:51:22 від O.S. »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ставь светильник с АКБ и питай от рабочего освещения

Все-таки краще провести окрему лінію від ввідного щита

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., вот уж, я не о осветленности, а о требовании "без затей" к площади помещения с ППКП  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а требование "15 квадратов" так, не видим?

С этим даже без вопросов.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Juliya_86

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые специалисты, прокоментируйте пожалуйста пунктик 4.17.2 "Кабелі живлення системи пожежної сигналізації та управління іншими протипожежними та інженерними системами, які будуть задіяні при пожежі, повинні  зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше  30 хв або бути захищеними згідно з  4.17." Имеется в виду питание ППКП или и питание пожарных извещателей тоже?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кабелі живлення системи пожежної сигналізації
- а вопросы то остаются...  :D Читаем внимательно - Кабелі живлення системи пожежної - а что входит в систему? Но в другом пункте, есть дополнения/разъяснения - если выполнено закольцевание шлейфа, то можно применять не огнестойкие, но с оговорками: не проходят через незащищенные помещения, не превышают пожарную нагрузку...
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, "кольцо" и ">1 мин" разные сущности. Кольцевой шлейф, что? Удлиняет время? Надобно в "курилке" обсудить...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, кольцевой шлейф не удлиняет время (у меня еще все в порядке  :D). Он обеспечивает работу остальных участков шлейфа, которые не находятся в зоне пожара. Хотя пункт 8.6.9 и относится к СО, но суть таже.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, кольцевой шлейф не удлиняет время (у меня еще все в порядке  :D). Он обеспечивает работу остальных участков шлейфа, которые не находятся в зоне пожара. Хотя пункт 8.6.9 и относится к СО, но суть таже.
О времени я с тобой поговорю отдельно и в отдельном "месте", если конечно захочешь :D

А вот о "Он обеспечивает работу" поговорить "здесь" надобно.
Надо внимательно изучить по буквам "А.6.11.2 Защита от пожара" ДСТУ-Н CEN_TS 54-14-2009, ключевое:
"Кабели, которые должны функционировать более одной минуты после обнаружения пожара, должны быть стойкими к воздействию огня и выдерживать его действие на протяжении не менее 30 мин или должны быть защищены так, чтобы обеспечивалась их огнестойкость на протяжении указанного промежутка времени "

Кстати, применимость сего зависит от объекта. Посему берем к рассмотрению наиболее "самый" - общественное в десяток-другой этажей.
Дымоудаление, оповещение - "базовое".

Выполнить "общие положения" кольцевой топологии шлейф может при:
1. в каждой базе пож.извещателя в наличии "изолятор".
2. "огнестойкость" кабеля не менее 30 мин.
3. защита кабеля (скрытая проводка?), обеспечивающая те же самые "не менее 30 мин".
С пп 2, 3 более-менее понятно. П. 1 "раскроем". При пожаре в "обычном" кабеле либо обрыв, либо КЗ. Если при обрыве кольцевой "разлогается" на два радиальных, то при КЗ, при, скажем, одном "изоляторе" одна из половин кольцевого шлейфа со всем своим  содержимым уходитЪ в небытие.

Отсюда еще не известно, что дешевле для обеспечения уровня надежности: кабель с "30 мин" или "изолятор" в каждой базе.
Допустим мы приняли решение в пользу кабеля с "30 мин", но и здесь есть заковыка - извещатель. Пож.извещатель не имеет керам.клемм, предохранителей неких (аналогично оповещению) и при воздействии пожара - КЗ с вероятностью 50 на 50 :).

Итого самое надежное решение: при кольцевой топологии шлейфа - изоляторы в каждой базе. Вариант с "огнестойкими" коробочками по аналогии с "оповещением" будет уж зкзотикой.

Ну как, Firetuf ? Нравится?  :D
« Останнє редагування: 21 Грудень 2011, 13:11:21 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Juliya_86

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, давай поговорим! Шлейф - это как раз и есть часть того, что должно "обнаружить" пожар. И опять двадцать пять - так должна пожарная сигнализация работать во время пожара или нет? Является ли шлейф ПС "живлення систем" или нет? Если берем документ, где описывается огнестойкая кабельная линия - ДСТУ Б В.1.1-11:2005, то там четко указано, что "стандарт використовується для визначеня межі вогнестійкості кабельних ліній, які складаються з кабелів напругою 0,4 кВ і 0,6/1 кВ." А вот берем другой, не менее значимый - ДБН В.1.2-7:2008 - п.6.3.1.4.6. "Експозиція - стандартний температурний режим, з номінальною температурою 842 С, для електричних та оптичних кабелів". Под это даже есть ДСТУ 4809 п.4.7.
Мое мнение: если мы проектируем систему ПС, которая должна бесперебойно работать во время пожара, то:
Кабель, несущие системы, крепежи, а также основания, на что они крепятся, разветвительные коробки, базы датчиков, а именно изоляторы - все должно быть классом не ниже, чем требуется по расчетному времени эвакуации. В противном случае, целостности системы НЕ БУДЕТ.
Отсюда еще не известно, что дешевле для обеспечения уровня надежности: кабель с "30 мин" или "изолятор" в каждой базе.
- а какая уже хрень, изолятор есть или нет, если обычный кабель под воздействием огня коротнет сам по себе.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, а подумать? Зря старался я выходит, отстукивая стока букав...., зело огорчил мя.

а какая уже хрень, изолятор есть или нет, если обычный кабель под воздействием огня коротнет сам по себе
А копнуть datasheet на изолятор - не судьба?
Изоляторы изолируют участок кабельной линии с КЗ. Может чё другое выполняют, почитай datasheet. Страна у нас такая,  в нормах пишут одно, эксперт думает другое, прокуратор - тот ващее....

Все зависит от объекта. И если объект "требует" повышеной надежности, то все эти ДСТУ со своими словесными "соплями" на кабели и каб.линии топают лесом.
"Обычный" кабло + изоляторы, хотя бы один на помещение.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю