alex_1503, а про CEN/TS 54-14 ты забыл, п.А 6.3.2

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Илья, куда пред батьки? :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто по чем нынче воду проектировать будет?
И что за ДСТУ Б.В.2.5-ХХ-2011 в п.7.2.1 появился вместо ДСТУ EN 12845, кто-нибудь знает?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто по чем нынче воду проектировать будет?
И что за ДСТУ Б.В.2.5-ХХ-2011 в п.7.2.1 появился вместо ДСТУ EN 12845, кто-нибудь знает?

Сам задаюсь этими вопросами, увы, ответа не нахожу...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите разобраться!
Имеется одноэтажный (основная отм. 0,000 и частично помещения для обслуживающего персонала на отм. +3,300) цех технического обслуживания и хранения автомобилей (S=1500м2)! Степень огнестойкости IIIа!
Чем оборудовать АПС или АУПТ? Что ближе Приложение В п. 12.1.1 или п. 12.8?
Но в п. 12.1.1 для здания степени огнестойкости IIIа площадью меньше 3600м2 во всех помещениях АПС и АУПТ! Может тут ошибка и для здания степени огнестойкости IIIа площадью БОЛЬШЕ 3600м2 во всех помещениях АУПТ!

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А кто по чем нынче воду проектировать будет?
И что за ДСТУ Б.В.2.5-ХХ-2011 в п.7.2.1 появился вместо ДСТУ EN 12845, кто-нибудь знает?


Судя по тому, что "ДСТУ Б.В.2.5-ХХ-2011 на розгляді" - то каждый проектирует так, как совесть позволит ;).

Наткнулась на такую ссылку:

http://www.security-ua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=2394:tlumachimo-dbn-v25-562010&Itemid=572&lang=ru

Может, авторы ДБН В. 2.5-56-2010, все таки объяснят, как сейчас водяное ПТ проектировать.



Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что ближе Приложение В п. 12.1.1 или п. 12.8?
П. 12.8
Может тут ошибка и для здания степени огнестойкости IIIа площадью БОЛЬШЕ 3600м2 во всех помещениях АУПТ!
Однозначно ошибка.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сайте УСПТБ http://www.usptb.org/?news=86
выставлено сообщение:

 "В рамках виставки «Безпека 2011», яка відбудеться 25-28 жовтня в ВЦ «КиївЕкпоПлаза» (вул.Салютна, 2-Б) заплановано проведення круглого столу «Презентація ДБН В.2.5-56:2010: Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»,- діалог з фахівцями.


Круглий стіл відбудеться 27 жовтня з 14:00 до 16:00 год., конференц-зала №2.

Круглий стіл організовує та проводить УСПТБ за участю Президента-Голови правління УСПТБ Платкевича Б.С., заступника голови секретаріату УСПТБ, голови підкомітету № 5 ТК 165 «Індустрія безпеки» Лагоди О.В., директора ТОВ «Фірма «Елекон ЛТД » Мізін П.О., директора ТзОВ НВП«Електроприлад» Савченко В.Г., головного фахівця з пожежної безпеки ВАТ «Київського науково – дослідного та проектно - конструкторського інституту «Енергопроект» Колосова І.С.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у роботі круглого столу.

Участь безкоштовна."
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline AlexandrS

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
     А как народ думает относительно Раздела 12.3 Автоматические системы водяного, пенного пожаротушения, а именно по-поводу     

п. 12.3.10
У приміщенні пожежного поста повинна бути:
1) світлова і звукова сигналізація:
а) про виникнення пожежі (з розшифруванням зони, секції);
.
в) про початок роботи системи (з розшифруванням напрямку,  по якому подається вогнегасна речовина)


Как я понимаю то физически сигнал  "а)" берется с сигнализаторов давления на узле управления и падения давления в импульсном баке.
Откуда берем сигнал "в)" ? То ли это комплексный сигнал "сигнализатор давления +импульсн. бак+(в зависимости от наличия в системе) пуск насоса+открытие эл. задвижки). Или подразумевается установка реле протока после узла управления на питающем трубопроводе?

Offline FireProofer

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно купить этот ДБН в печатном виде в Киеве. Нашел только в одном месте за 251 грн. Может кто-то знает еще варианты. 

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашел только в одном месте за 251 грн. Может кто-то знает еще варианты. 
299 устроит?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Carter

  • *
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 24
  • Country: ua
  • У нас творческая профессия
    • Перегляд профілю
    • Awards
"В рамках виставки «Безпека 2011», яка відбудеться 25-28 жовтня в ВЦ «КиївЕкпоПлаза» (вул.Салютна, 2-Б) заплановано проведення круглого столу «Презентація ДБН В.2.5-56:2010: Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»,- діалог з фахівцями.

Для тех кто там не был, или не мог быть - разработчики ДБНа сказали, что нормы для воды будут в конце года готовы, до тех пор проектирование автоматического водяного пожаротушения по старому ДБН В.2.5-13-98*. Разъяснения представителям МЧС они тож готовы предоставить, если возникает спорная ситуация связанная с этой  несостыковкой.

Offline Van-GoG

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 42
  • Country: ua
  • Уши пока на месте
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сегодня состоялся семинар по разбору спорных моментов данного ДБН в Одесском  ГУ МЧС .  Основной вывод к которому пришли - проектировщик личность творческая и ограничивать его строгими нормами бессмысленно, поэтому и в нормах мало конкретных решений. К тому же семинар проводил проектировщик, а не кто-то из разработчиков, поэтому всё что было сказано это только субъективное представление.
Из моих выводов, которые вынес после данного "познавательного" времяпрепровождения:
1 - молодые специалисты - не компетентные "духи" без должного образования и навыков. т.е. что б стать проектировщиком ПС нужно, либо от рождения уметь это делать, либо учиться, например в Харьковском университете ГО 5 лет на очном, а потом энное время на повышении квалификации на проектировщика!!!
2 -  в Украине нет ни единой системы, которая соответствует данным нормам. Раскрою сказанное: Нет централи способной контролировать более 1-го шлейфа системы оповещения, за то есть импортные (сертифицируйте если надо)! и т.д.
3 - Все магистральные кабели СО делать огнестойкими со временем работы по расчётному времени эвакуации людей, а вот от распредкоробки (которые должны быть огнеупорными и предотвращать влияние КЗ на одном луче на остальные) до динамика любой
4 - основные технические решения смотрите в EN-54-14
5 - на объекте любой сложности минимум 2 оповещателя подключённых к отдельным шлейфам

Не ругайте сильно - этот мои личные субъективные выводы
« Останнє редагування: 25 Листопад 2011, 16:02:09 від Van-GoG »
По теории вероятности, молоток, брошенный параллельно земле с некоторой силой, может обогнуть Земной шар и ударить сзади.
Не бросайте "молотки", а то вернутся!

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня, как быть в этом случае, когда малый объект, в нем только АПС,
и 6.2.24 Прилади приймально - контрольні пожежні (далі – ППКП) необхідно розміщати ...
 ...а освітленість цього приміщення повинна відповідати вимогам 4.10 цих будівельних норм.
4.10....
3) природне, штучне робоче і аварійне освітлення безпеки. При робочому освітленні повинна забезпечуватися освітленість приміщення не менше 150 лк для люмінесцентних ламп і не менше 100 лк для ламп розжарювання; при аварійному - не менше 10 % від норм робочого освітлення;
4) автоматичне включення аварійного освітлення.
За відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного освітлення повинно передбачатися від акумуляторних батарей;
а на объекте есть только одно освещение - рабочее и объект готов. Проектировать все вновь?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, сам же процитировал
За відсутності резервування по змінному струму живлення мережі аварійного освітлення повинно передбачатися від акумуляторних батарей
а на объекте есть только одно освещение - рабочее
ставь светильник с АКБ и питай от рабочего освещения

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю