rga, давайте не будем опираться на то, чего еще нет в реальности. Вступит в силу - реальность.
Я опираюсь на действующий ДБН В.1.1-7-2002
Таблица 6
Характеристика СО и управления эвакуацией людей при пожаре
1. Способы оповещения:
- звуковой (звонок, тонированный сигнал и др.)
- речевой (запись и передача специальных текстов)
- световой:
а) световой сигнал, который мигает
б) световые указатели “Выход”
в) световые указатели направления движения
г) световые указатели направления движения с включением отдельно для каждой зоны
Как видим "освещение" не входит в характеристики системы оповещения и управления эвакуацией. Однако есть:
7.11 Управление эвакуацией должно осуществляться:
- включением эвакуационного освещения и световых указателей направления эвакуации;
...
Вот здесь то и порылись..., эвакуационное освещение ведь необходимо не только при пожаре? Проектируется в разделе ЕО, т. е. "электриками".
Отсюда и огнестойкость каб.линий... .
Что касается проектов ДБН В.2.5-56-2010, то вот хотя бы здесь
- увімкненням світлових вказівників рекомендованого напрямку евакуювання;
что значит
рекомендованного направления??! Асъ? ГОСТ действует, а расчет путей эвакуации "рекомендуемый"? Можно бежать по лестнице, можно в окно прыгнуть, но мы рекомендуем все ж по лестнице - тише едем, дальше будем.
Нормописаки курят что-то очень крепкое.
"Строгость законов компенсируется необязательностью им следования"