Re: Заземление частного котеджа
« Reply #15 : 16 Березень 2011, 14:06:33 »
Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
В теме же не уточняется питание по КЛ или ВЛ. Я рассматривал изначально более требовательный случай - питание во ВЛ, причем с отсутствием данных о сущ повторных заземлителях линии.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #16 : 16 Березень 2011, 14:16:28 »
п.п. 1.7.102 - 1.7.103 относятся к сетям свыше 1000В. Уточни, у тебя наверное старое ПУЭ.

1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.

Корешки видимо и старые от зачитаности. (шучу)

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #17 : 16 Березень 2011, 14:19:28 »
не старое а российское

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #18 : 16 Березень 2011, 14:22:20 »

В теме же не уточняется питание по КЛ или ВЛ. Я рассматривал изначально более требовательный случай - питание во ВЛ, причем с отсутствием данных о сущ повторных заземлителях линии.
Вот  и были приведены пункты ПУЭ 1.7.102 и 1.7.103.
Для ввода 380 расчетное делаю 10 оМ если ВЛ.
А если ВЛИ и с новыми опорами.  30 оМ

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #19 : 16 Березень 2011, 14:24:11 »
Anatoliy57,  в моей версии ПУЭ ( версия от 13.05.2009) 1.7.103. Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в электрической сети с глухозаземленной либо эффективно заземленной нейтралью следует устраивать с соблюдением требований либо к напряжению прикосновения A.7.105), либо к их сопротивлению A.7.106), а также с соблюдением требований к их конструктивному выполнению A.7.107-1.7.109). При этом напряжение на заземляющем устройстве необходимо ограничивать в соответствии с 1.7.104.  Требования 1.7.103-1.7.109 не распространяются на заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #20 : 16 Березень 2011, 14:29:29 »
Сугор
Приношу извинения. Привык пользоваться русским изданием.
ПУЭ 1.7.93 и 1.7.95
« Останнє редагування: 16 Березень 2011, 14:37:24 від Anatoliy57 »

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #21 : 16 Березень 2011, 15:39:26 »
Хотел бы отметить, что если у потребителя по какой либо причине не было установлено УЗО и пробъет фаза на корпус (что иногда случается) то в зависимости от сопротивления контура заземления, на корпусе оборудования будет разное напряжение прикосновения. Это означает, что чем меньше будет сопротивление контура, тем меньшая часть тока пройдет через человека при касании корпуса и большая - через контур. Так вот 4 Ом это рекомендуемая величина контура заземления для безопасности человека. А так как сейчас установка УЗО обязательна, то в таком контуре нет необходимости и по ПУЭ достаточно 30 Ом.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #22 : 16 Березень 2011, 15:57:47 »
Так вот 4 Ом это рекомендуемая величина контура заземления для безопасности человека
Повторюсь, 4 Ом - это сопротивление контура заземления нейтрали трансформатора, а не контура на вводе в здание. Для того, чтобы человека ударило током - необходим путь через человека, обычно это рука-рука. Контур заземления, несомненно делать надо, но не 4 Ом.
. А так как сейчас установка УЗО обязательна, то в таком контуре нет необходимости и по ПУЭ достаточно 30 Ом.
Установка УЗО ни как не связана со значением сопротивления контура. УЗО сработает и без контура, должен быть только ток утечки. Кстати далеко не все бытовое оборудование на вилке имеет заземляющий контакт.

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #23 : 16 Березень 2011, 16:43:25 »
Повторюсь, 4 Ом - это сопротивление контура заземления нейтрали трансформатора
4 Ом - сопротивление контура нейтрали ТП если он отдельный для 10кВ и для 0,4кВ а так - 2 Ом
4 Ом про которые я говорю никак не относятся к контуру заземления тп это разные контуры! и он не обязателен при установке узо. Потому что место узо может быть выполнена защита от сверхтоков - в этом случае на сверхток и работу защиты влияет сопротивление контура. Я же в самом начале писал - УЗО не ставим.
То что УЗО отключит и без контура - это и так понятно я же про это ничего не говорю.
Для того, чтобы человека ударило током - необходим путь через человека, обычно это рука-рука.
Сдесь я  не понял. Может быть любой путь через человека если не выполнить систему уравнивания потенциалов

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #24 : 16 Березень 2011, 17:08:07 »
2altynd "Я же в самом начале писал - УЗО не ставим"

Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.


У вас выполнены эти требования 0,4с что вы не ставите УЗО
И на вводе как противопожарное УЗО
А как с розеточной группой.
А со стиральной машиной .
А какой не установки УЗО может идти речь
« Останнє редагування: 16 Березень 2011, 17:11:11 від Anatoliy57 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #25 : 16 Березень 2011, 17:28:24 »
altynd,  В данном случае, речь идет о котедже. для того чтобы человека ударило током помимо источника напряжения должен быть также путь по которому пройдет ток. Но т.к. покрытия полов обычно не токопроводящие, то пути через ноги не будет. (я не беру в расчет ситуацию, когда кто-то лезет в розетку не снимая напряжения). Если же какое-то оборудование пробъет на корпус, то наличие РЕ проводника по которому пойдет ток должно привести к срабатыванию автомата (при правильном выборе номинала автомата на предмет срабатывания на токи К.З.). Если же полного пробоя фазы на корпус нет, а есть только утечка то никакой автомат не сработает, каким бы ни было сопротивление контура на вводе в здание, для этого и ставят УЗО.
Кстати, как тогда расматривать ситуацию когда происходит обрыв только рабочего нуля на ВЛ?

Offline Denis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 147
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #26 : 23 Березень 2011, 11:38:13 »
Всем доброго дня. Делаю проект "отдельностощего" кафе суммарной мощностью 40 кВт, ввод в здание от ВЛ. Прочитал тему и не совсем разобрался. Заказчик хочет получить РАСЧЕТ контура заземления на 10 Ом, подскажите как его расчитать.Или рекомендовать использовать арматуру сооружения, а если не будет хватать, то забить "пару" штырей и объединить с естественным. Буду благодарен всем рекомендациям.

Offline altynd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #27 : 23 Березень 2011, 11:52:46 »
Электротехнический справочник М. Круглянский сопротивление контура R = (R1*R2)/(R1+R2)
где R1 и R2 - сопротивления горизонтального и вертикального заземлителей с учетом коэф. использования

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #28 : 23 Березень 2011, 12:14:45 »
РАСЧЕТ контура заземления на 10 Ом, подскажите как его расчитать
Справочник Шаповалова.
Или рекомендовать использовать арматуру сооружения
Если фундамент готов, то уже не получится.
а если не будет хватать, то забить "пару" штырей и объединить с естественным
При использовании естественніх заземлителей - сопротивление не нормируется.
Возможно, в вашем случае, если будет делатся молниезащита, для заземления использовать контур заземления молниезащиты.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление частного котеджа
« Reply #29 : 23 Березень 2011, 12:19:11 »
Рекомендации и типовые решения по выбору, расчету и выполнению заземляющих устройств электроустановок.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю