Автор Тема: Привязка оборудования на планах  (Прочитано 3492 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день!Может кто из опыта подсказать пример касательно непривязки на планах  оборудования  одиночных устройств розеток,кнопок управления и т.п.,когда ,как пишет п.5.9.5 ДСТУ 2.4-21_2008 допускается привязку не проставлять, и как понять,что место установки понятно без привязки?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в розекту будут конкретное технологическое эл.оборудование и есть точный план растановки другого оборудования (примеру мебель), то привязку делать обязательно, чтобы розетка не оказалась в недоступном месте. В противном случае дать высоту установки розеток.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Привязка оборудования на планах
« Reply #2 : 01 Березень 2011, 10:08:35 »
Если в розекту будут конкретное технологическое эл.оборудование и есть точный план растановки другого оборудования (примеру мебель), то привязку делать обязательно, чтобы розетка не оказалась в недоступном месте. В противном случае дать высоту установки розеток.

Полностью согласен. Или как вариант - розетка установлена между двумя оконными проемами или  выключатель между двумя дверными проемами. То есть визуально понятно где устанавливать и размеры на плане проставлять не обязательно.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю