Автор Тема: 4.36  (Прочитано 2542 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.36
« : 29 Січень 2011, 18:52:50 »
4.36
к) кабели и провода, проложенные на путях эвакуации, в каналах и шахтах инженерных коммуникаций, прилегающих к путям эвакуации, должны быть:
- класса Тк2 с показателем токсичности продуктов горения больше чем 70 г/м3, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин - класса Тк3 по токсичности про-дуктов горения согласно 4.3 ДСТУ 4809;

Прошу владельцев бумажного варинта ДБН уточнить выделенную мною цифру 3 (Тк3), по логике должна быть 1
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4.36
« Reply #1 : 29 Січень 2011, 19:48:35 »
sbal, скан:
Причем в укаринском варианте - так же.
« Останнє редагування: 29 Січень 2011, 19:52:52 від Виктор »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4.36
« Reply #2 : 29 Січень 2011, 20:38:23 »
Хм, ошибка значит. Не надо было Горбачеву водку трогать.
Едем далее. Там же:

Это требование не распространяется на кабели и провода:
1) которые входят в состав систем электропроводки, проложенной путем замоноли-чивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой;
2) проложенные в стальных системах жестких кабельных трубопроводов и стальных системах кабельных коробов без перфорации со степенью защиты IP67, внутреннее поперечное сечение которых не превышает 710 мм2;

Что за зверь такой? Тряхнул Инет - вроде как пусто.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4.36
« Reply #3 : 29 Січень 2011, 21:32:46 »
Даааа...насчет IP 67 это они загнули сильно...а чем же стыки отдельных кусков короба герметизируются в таком случае??? Самое крутое, что я держал в руках из стальных коробов вот: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1459 :thumbsup:
« Останнє редагування: 29 Січень 2011, 21:35:41 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4.36
« Reply #4 : 30 Січень 2011, 15:27:41 »
Копаем дальше, тот же пункт.

к)....
- классов ДТк1 и ДПк1, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин – классов ДТк1 и ДПк2 по дымообразующей способности согласно 4.4 и 4.5 ДСТУ 4809;

Опять же чехарда с цифирью. Проанализаровав таблицы ДСТУ 4809, я "увидел" разброд, а именно: в одной таблице ужесточение параметров "сверху в низ", у другой - наоброт. Составители ДБН не стали напрягать себя и лишний раз свериться с ДСТУ.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4.36
« Reply #5 : 04 Лютий 2011, 00:55:06 »
Прошу прощения у форумчан, я был не прав. Разобравшись с помощью друга, п. 4,36 ДБН полностью соответствует ДСТУ 4809 в части ТкХ, ДТкХ и ДПкХ. Инными словами, значение "Х" в показателях ужесточает параметры с увеличением значений от 1 до 3.

Другое дело
насчет IP 67 это они загнули сильно
« Останнє редагування: 04 Лютий 2011, 01:22:25 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: