к) кабели и провода, проложенные на путях эвакуации, в каналах и шахтах инженерных коммуникаций, прилегающих к путям эвакуации, должны быть:
- класса Тк2 с показателем токсичности продуктов горения больше чем 70 г/м3, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин - класса Тк3 по токсичности про-дуктов горения согласно 4.3 ДСТУ 4809;

Прошу владельцев бумажного варинта ДБН уточнить выделенную мною цифру 3 (Тк3), по логике должна быть 1
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4.36
« Reply #1 : 29 Січень 2011, 19:48:35 »
sbal, скан:
Причем в укаринском варианте - так же.
« Останнє редагування: 29 Січень 2011, 19:52:52 від Виктор »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4.36
« Reply #2 : 29 Січень 2011, 20:38:23 »
Хм, ошибка значит. Не надо было Горбачеву водку трогать.
Едем далее. Там же:

Это требование не распространяется на кабели и провода:
1) которые входят в состав систем электропроводки, проложенной путем замоноли-чивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой;
2) проложенные в стальных системах жестких кабельных трубопроводов и стальных системах кабельных коробов без перфорации со степенью защиты IP67, внутреннее поперечное сечение которых не превышает 710 мм2;

Что за зверь такой? Тряхнул Инет - вроде как пусто.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4.36
« Reply #3 : 29 Січень 2011, 21:32:46 »
Даааа...насчет IP 67 это они загнули сильно...а чем же стыки отдельных кусков короба герметизируются в таком случае??? Самое крутое, что я держал в руках из стальных коробов вот: http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1459 :thumbsup:
« Останнє редагування: 29 Січень 2011, 21:35:41 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4.36
« Reply #4 : 30 Січень 2011, 15:27:41 »
Копаем дальше, тот же пункт.

к)....
- классов ДТк1 и ДПк1, а в зданиях с расчетным временем эвакуации более 15 мин – классов ДТк1 и ДПк2 по дымообразующей способности согласно 4.4 и 4.5 ДСТУ 4809;

Опять же чехарда с цифирью. Проанализаровав таблицы ДСТУ 4809, я "увидел" разброд, а именно: в одной таблице ужесточение параметров "сверху в низ", у другой - наоброт. Составители ДБН не стали напрягать себя и лишний раз свериться с ДСТУ.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: 4.36
« Reply #5 : 04 Лютий 2011, 00:55:06 »
Прошу прощения у форумчан, я был не прав. Разобравшись с помощью друга, п. 4,36 ДБН полностью соответствует ДСТУ 4809 в части ТкХ, ДТкХ и ДПкХ. Инными словами, значение "Х" в показателях ужесточает параметры с увеличением значений от 1 до 3.

Другое дело
насчет IP 67 это они загнули сильно
« Останнє редагування: 04 Лютий 2011, 01:22:25 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю