Добрый день!
Столкнулся с задачей:
Спроектировал ВЛ-10 кВ, КТП 250 кВА мачтовую, согласно ПУЭ установил грозорозрядники. Дад проект пожарникам (так недо :)).
Они начали вещать, что мне нужна лицензия от МНС на грозозащиту ЛЭП. =-0
Кто с этим сталкивался, я, лично первый раз слышу... помогите, пожалуйста!!!

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ 10 кВ, КТП 250 кВА и пожарники
« Reply #1 : 17 Лютий 2011, 21:18:06 »
Они начали вещать, что мне нужна лицензия от МНС на грозозащиту ЛЭП
На Украине нужна:
НАПБ Б.07.016-2009 Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов
Введены в действие приказом МЧС Украины 25.12.2009 № 886
Зарегистрированы в Минюсте Украины 21 января 2010 г. за № 60/17355
С изменениями, внесенными согласно приказу МЧС № 535 от 09.07.2010 г.
Цитата из этого НАПБ:
"К средствам противопожарной защиты относятся системы пожарной сигнализации, пожаро-тушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, по-жарного наблюдения, первичные средства пожаротушения, устройства для защиты зданий и сооружений от разрядов молнии, огнезащита конструкций (материалов, изделий), огнепреграж-дающие устройства (двери, окна, люки, занавесы (экраны), клапаны с нормированными предела-ми огнестойкости);"

Offline vitalianec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ 10 кВ, КТП 250 кВА и пожарники
« Reply #2 : 18 Лютий 2011, 12:24:45 »
Они начали вещать, что мне нужна лицензия от МНС на грозозащиту ЛЭП
На Украине нужна:
НАПБ Б.07.016-2009 Лицензионные условия проведения хозяйственной деятельности по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарного состояния объектов
Введены в действие приказом МЧС Украины 25.12.2009 № 886
Зарегистрированы в Минюсте Украины 21 января 2010 г. за № 60/17355
С изменениями, внесенными согласно приказу МЧС № 535 от 09.07.2010 г.
Цитата из этого НАПБ:
"К средствам противопожарной защиты относятся системы пожарной сигнализации, пожаро-тушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, противодымной защиты, по-жарного наблюдения, первичные средства пожаротушения, устройства для защиты зданий и сооружений от разрядов молнии, огнезащита конструкций (материалов, изделий), огнепреграж-дающие устройства (двери, окна, люки, занавесы (экраны), клапаны с нормированными предела-ми огнестойкости);"
Грозоразрядники на ЛЭП устанавливаем для защиты оборудования от импульсных перенапряжений, вызваных ударом молнии, но никак не от пожара, и это регламентируется ПУЭ, так каким макаром пожарники прилагаются к ПУЭ???, обьясните пожалуйста!!!. Тогда просто получается, что контур заземления проектируемой КТП тоже должна разрабатывать фирма с лицензией от МЧС??? По-моему просто бред...
« Останнє редагування: 18 Лютий 2011, 12:31:34 від vitalianec »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ 10 кВ, КТП 250 кВА и пожарники
« Reply #3 : 18 Лютий 2011, 22:21:47 »
vitalianec, насчет бреда с лицензированием я с Вами согласен. Попробуйте разъяснить пожарнику, что Вы выполняете не молниезащиту здания или сооружения, а защиту оборудования от повреждения в этом здании или сооружении. Само же здание или сооружение (при нормативном требовании ДСТУ Б В.2.5-38:2008) будет защищено устройством молниезащиты, которое и выполнит организация, имеющая лицензию.
В качестве аргументации можно указать, что Ваши разрядники по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (п.1.1) относятся к промышленным коммуникациям, ссылка на которые отсутствует в лицензионных условиях.
Удачи!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ 10 кВ, КТП 250 кВА и пожарники
« Reply #4 : 18 Лютий 2011, 22:36:42 »
vitalianec, традиционно в дополнение к высказаному глубокоуважаемым Виктором, добавлю: уберите "молния", "грозо" и замените на, скажем,  устройство/элемент защиты от перенапряжений и т. п.  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline vitalianec

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ 10 кВ, КТП 250 кВА и пожарники
« Reply #5 : 18 Лютий 2011, 23:47:18 »
всем пока спасибо  beer

Re: ВЛ 10 кВ, КТП 250 кВА и пожарники
« Reply #6 : 09 Березень 2011, 12:52:39 »
Спасибо, ребята! У меня тоже пожники пытались забить "гвоздь", но я в пояснилке сослался ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (п.1.1) - как рукой сняло!

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ВЛ 10 кВ, КТП 250 кВА и пожарники
« Reply #7 : 10 Березень 2011, 20:59:27 »
Ну тут вони звісно загнули, проте ДСТУ Б В.2.5-38:2008 регламентує в деякій мірі захист обладнання в будівлях і спорудах від вторинних проявів блискавки див. розділ 8.5 Пристрої захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) (ДСТУ Б В.2.5-38:2008).
Проте даний захист ні в якій мірі неможна розглядати окремо від основних розділів електропостачання (зазвичай пожежники хочуть щоб все що їх стосується видавалось окремими альбомами).
offtop: це так, доповнення до всього вище сказаного.
« Останнє редагування: 10 Березень 2011, 21:13:56 від il85 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю