А зачем ещё от ЩАО, заряжаться от может и от ЩО, а если он запитан от ЩАО то зачем тогда ему аккумуляторы?
Я отредактировал п.11 ответа...так станет понятнее:
ПУЭ6.1.27
Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков
.
А так как у нас один и тот же светильник,с одной и той же лампой(!), выполняет роль и рабочего освещения и аварийного,то этот пункт ПУЭ придется соблюдать!!!
 Вот под понятием "ПРОПАДАНИЕ ПИТАНИЯ" следует понимать пропадание напряжения от ЩАО или от ЩО??? или: И от ЩАО, И от ЩО??? Надо выяснить это у представители Световых технологий. Как попросить их об этом?
« Останнє редагування: 15 Лютий 2011, 21:13:52 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как попросить их об этом?

http://eom.com.ua/index.php/board,41.0.html - оф. представительство Световых технологий на нашем форуме
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так что создать там новую тему со ссылкой на данную?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Задайте конкретный вопрос про конкретные светильники. Можете дать ссылку на эту тему.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Vadianchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть небольшая сауна (комнатка - парилка),  для организации эвакуационного освещения я в этой парилке ставлю светильник ( AVH15.20, 220 IP54 , до 125° "ENSTO") ,запитываю его от сети аварийного освещения без выключателя и он у меня постоянно светится.  Правильно ли я делаю, если нет, поправте меня пожалуйста?

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В какой зоне находиться светильник? В парилке обязательно ставить светильник?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть небольшая сауна
Зачем там в небольшой сауне аварийный светильник , какие нормы такое требуют ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно ли я делаю,

Правильно, тільки неекономно.

Offline Vadianchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем там в небольшой сауне аварийный светильник , какие нормы такое требуют ?
Сауна 1,6х1,6м, выход в комнату релаксаций.  Замечание Укринв. - не выполнен пункт 3,5 ДБН В.2.5-23-2003 (для помещения сауны не выполнено  эвакуационное освещение)
Имели ввиду 3.5 Евакуаційне освітлення в громадських будинках та спорудах, а також в адмністративних і побутових будинках промпідприємств повинно улаштовуватись:
г) в очікувальних, роздягальнях, мийних, душових, ванних і парних приміщеннях лазень;

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
приміщеннях лазень
Це стосується приміщень що розташовані в лазнях .
А у вас що лазня чи окреме приміщення сауни що розташовано не в лазні ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Vadianchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Це стосується приміщень що розташовані в лазнях .
А у вас що лазня чи окреме приміщення сауни що розташовано не в лазні ?
По експлікації це приміщення кімнати релаксацій (там є джакузі, декілька умивальників). Це все , я так думаю, експерти і нарекли лазнею

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю