Нужно ли аварийное или эвакуационное освещение (и в каких помещениях) в гостинице на берегу моря? Гостиница работает только в летнее время, максимальное количество людей - 40-50.

Manowar

  • Гість
Аварийное или эвакуационное освещение нужно в любом случае иначе пожарники не допустят сдание в эксплуатацию

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аварийное освещение как минимум нужно в вестибюле и помещении с прибором пожарной сигнализации согласно ДБН 23.
Здание 3-ей категории электроснабжения, но для аварийного освещения придется ставить отдельный щит ЩОА, запитанный от ВРУ отдельной линией, или же питать напрямую от ВРУ.
Соответственно и светильники возле входов придется цеплять на аварийный щит (см. п.3.12 ДБН 23).
Гостиница небольшая, по ДБН 23 световые указатели "Выход" может ставить и не надо, однако для организации системы оповещения 2-го типа необходимы эти указатели. Напрашивается вывод ставить их на группу аварийного освещения и работать они должны постоянно иначе придется включать их по сигналу от ППС, что-то типа выключения вентиляции при пожаре - только наоборот. Можно для этих целей использовать и светильники с БАП (блоком аварийного питания) и подключать к общей сети освещения, но через 3 года придется менять аккумуляторы.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наш принцип работы:1.Быстро! 2.Качественно! 3.Дёшево!Выбирайте два любых пункта.
Выбираю 2-й и 3-й :)
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот сейчас ДБН В.2.5-23-2003 заменен на ДБН В.2.5-23-2010. В старом документе было достаточно много и подробно было расписано про освещение, и в частности аварийное. Там подробно было расписано в каких помещениях должно оно быть. Сейчас экспертиза выдала заключение: предусмотреть аварийное освещение в щитовой, комнате охраны, теплопункта. В ДБН В.2.5-28-2006 таких требований нет, в новом 23 тоже. Есть-ли какие ещё документы регламентирующие это, или можно спокойно ссылатся на то что в действующих документах таких требований нет нет?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
предусмотреть аварийное освещение в щитовой, комнате охраны, теплопункта

Вимоги щодо улаштування в цих приміщеннях цілком підходять під п. 4.73 ДБН В.2.5-28-2006, хоч цей пункт і досить узагальнений.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
С одной стороны - да, но с другой, если у меня стоит на вводе переключатель на любой из двух источников питания, никаких нарушений процессов, ни катаклизмов это не спровоцирует, как и длительного отсутствия рабочего освещения, а АВР от которого питается аварийка всё равно от тех-же вводов.

Дмитрий2022

  • Гість
 hi_tech   все  уже  сказал, хотелось  добавить  что эвакуационное  освещение требуется  при  определенном  количестве  людей , этажности здания  , все  немогу  запомнить в  нрматив. документации  надо смотреть .соответственно  аккумул. светильники  необходимо  ставить по пути  эвакуации  людей  то есть например начиная  с  холла 3 этажа  далее лестница  и  вплоть  до  выхода  из здания . А питать от единой группы  с  ЩАО или  ВРУ

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если у меня стоит на вводе переключатель на любой из двух источников питания, никаких нарушений процессов, ни катаклизмов это не спровоцирует, как и длительного отсутствия рабочего освещения

Якшо Ви про електрощитову, то вимоги про освітлення безпеки електрощитової пояснюються просто тим, що при пропаданні робочого освітлення під час робіт в щитовій працівник в темноті може потрапити під напругу. Тобто є загроза життю.
А смисл аварійного освітлення -- щоб при пропаданні робочого освітлення було хоч якесь резервне освітлення. Бо якшо наприклад виб'є автомат групової лінії робочого освітлення, то вже до одного місця, що там у вас на вводі, АВР чи ще шось.

Offline Vadianchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите,  какой способ организации эвакуационного освещения лучше и если я не прав в чем-то , исправьте пожалуйста. 1)Светильники (подбирал  Ватра ДБО 220В с ак. бат, режим работы - светит постоян.) с указателями Вых. и направления подключаю к сети аварийного освещения. В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей. 2)Если у светильника  (например Световые технологии  EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей. И еще посоветуйте тип светильника для использования его в помещении парной сауны для эвакуационного освещения.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей.

Насколько я понимаю, если светильник с блоком аварийного питания то подключать его можно и к обычной сети, а если подключать в сети аварийного освещения то БАП (блок аварийного питания) не нужен.
Если у светильника  (например Световые технологии  EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей

Да, пока не сядет батарея.
И еще посоветуйте тип светильника для использования его в помещении парной сауны для эвакуационного освещения.

Посмотрите "Белый свет", http://www.belysvet.ru/, обратите внимание на светильник "Сахара" с рабочей температоруй +5 - +60 (если светильник не будет стоять в самой парилке)
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите,  какой способ организации эвакуационного освещения лучше и если я не прав в чем-то , исправьте пожалуйста. 1)Светильники (подбирал  Ватра ДБО 220В с ак. бат, режим работы - светит постоян.) с указателями Вых. и направления подключаю к сети аварийного освещения. В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей. 2)Если у светильника  (например Световые технологии  EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей.
Сам только разобрался с организацией аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) в офисном здании... В качестве ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ в кабинетах офисного здания, я становил свой выбор на светильниках с двойной запиткой-одна запитывает лампу(от ЩО),а другой подведено питание к аккумулятору(от ЩАО),для его подзарядки.Включение-выключение светильника в нормальном режиме производится обыкновенным клавишным выключателем, а от аккума светильник включится только при пропадании напряжения автоматически (ОНИ ЖЕ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЕТОВ КАК ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!). В качестве ЭВАКУАЦИОННОГО освещения (освещение проходов,коридоров по которым проходит эвакуация) я выбрал такие же светильники с БАП (ОНИ ЖЕ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КОРИДОРОВ КАК ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!). В качестве СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ "выход" используются такие же (с двойным питанием!!!) светильники,чтобы не допускать их постоянного свечения. В нормальном режиме их можно управлять выключателями или автоматом(согласно ПУЭ это должен делать только квалифицированный,уполномоченный персонал), а в случае пропадания напряжения они перейдут в режим постоянного горения от аккума.
« Останнє редагування: 15 Лютий 2011, 09:44:34 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите похожую тему там много пояснений: http://eom.com.ua/index.php/topic,7104.0.html
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Остановил свой выбор на светильниках с двойной запиткой-одна запитывает лампу(от ЩО),а другой подведено питание к аккумулятору(от ЩАО),для его подзарядки
А зачем ещё от ЩАО, заряжаться от может и от ЩО, а если он запитан от ЩАО то зачем тогда ему аккумуляторы?
светильниках с двойной запиткой
Чей светильник?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть у Световых технологий см.ссылку выше там NeOn2K писал о них...У меня Легранд и итальянцы стоят - объект элитный.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю