Автор Тема: Вопрос на который нет ответа по ПУЕ  (Прочитано 3164 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline karbon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
В розделе "Электроустановки в пожароопасных зонах" есть таблица "Минимальные допустимые степени защиты светильников в зависимости от класа пожароопасной зоны" так вот там указаны степени защиты по IP, например есть IP53 но и есть загодочный клас защиты 5'3! как ето понимать? причем ето встречается во всех ПУЕ розных годов и десятилетий!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 948
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это наверное из старого госта.
Quote (selected)
По защите от пыли различаются светильники открытые (2); перекрытые (2') с неуплотненной светопропускающей оболочкой (по ГОСТ 13828—68 не защищенные от пыли светильники обозначались: 0 — открытые, 0' — перекрытые)- полностью пылезащищенные (5), допускающие проникновение пыли лишь в безвредных для светильника количествах; частично пылезащищенные (5') — с  защитой от пыли, но только токоведущих частей; полностью пыленепроницаемые (6); частично пыленепроницаемые (6')
Кнорринг

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет в ПУЕ, но есть в ГОСТ 17677-8.
http://www.electromix.ru/handbook/light_002.html

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю