Автор Тема: RM-6  (Прочитано 11387 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #15 : 13 Січень 2012, 16:42:57 »
В принципе, все уставки срабатывания защит от КЗ проверяются по минимальному току КЗ в конце защищаемого участка. I>> для РЗ1 я бы выбирал по минимальному току КЗ в конце второго участка (точка К2.4) и селективность делал бы по времени (так называемое "дальнее резервирование" защиты).

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #16 : 26 Січень 2012, 11:11:18 »
Добрый день! Подскажите ПЛИЗ, для подключения кабеля к RM6 в проекте нужно подобрать муфты или там предусмотрен другой подход?
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #17 : 26 Січень 2012, 13:15:57 »
Да, надо подбирать муфты и адаптеры. Мы рекомендуем использовать Tycoelectronics (Raychem), но есть и другие аналоги. В каталоге эта информация есть.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #18 : 26 Січень 2012, 14:10:04 »
sankas , У меня алюминий 3(1х240/50) шитый полиэтилен через ОПН (в RM6) - если по каталогу получается RICS-EPKT (под болт), правильно? И еще вопросик - ОПН будут входить в поставку с RM6, если просто прописать, что они там нужны не подбирая тип и производителя?
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #19 : 26 Січень 2012, 17:54:58 »
1. Вообще, обычно ОПН в RM6 не ставятся (это не вакуумник), а грозовых перенапряжений в кабельных сетях нет. Для случая подключения RM6 кабелем, который является просто кабельной вставкой между воздушкой и РУ-10(6)кВ, ОПН обычно ставят в месте перехода ВЛ в КЛ.
С другой стороны, ОПН также можно поставить и в RM6, но есть нюансы - адаптеры заказываются с возможностью подключения ОПН, для некоторых типов адаптеров (или других производителей) необходимо заказывать RM6 с углубленным кабельным отсеком.
По маркировке лучше посмотреть англоязычный каталог на RM6 2011г, там есть варианты для ОПН (например, RICS+EPKT RDA 12), или спрашивать производителя муфт и адаптеров.

2. Шнейдер ОПН в составе RМ6 не поставляет. ОПН может заказываться комплектом с адаптерами. Здесь можно кое-что по ним почерпнуть:

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #20 : 14 Лютий 2012, 17:30:38 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста стоимость RDA-12
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #21 : 15 Лютий 2012, 10:18:59 »
Шнейдер не поставляет кабельные аксессуары, стоимость RDA-12 надо спрашивать у производителей муфт и адаптеров, например Tycoelectronics (Raychem).

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #22 : 04 Серпень 2014, 17:50:46 »
Добрый день!
В каталоге 2012 года на RM 6 есть такое понятие реле VIP 40 (45,400) - вопрос: какое их отличие от VIP 30 (35,300)?
Если есть отличия, то где искать инструкцию на них?
Спасибо!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю