« : 06 Лютий 2011, 08:45:19 »
В ДБНе и ПУЭ ячейки среднего напряжения в ТП нужно размещать в отдельных помещениях (отдельно от другого оборудования). При применении КСО это понятно. А что вы скажите по поводу сильнозащищенных RM-6?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #1 : 06 Лютий 2011, 15:11:15 »
ПУЕ і ДБН не вказують про захищеність комірок , одже ці вимоги відноситься до комірок любої конструкції .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #2 : 06 Лютий 2011, 16:21:01 »
Опять нормы отстали. Хотя дураков хватает. :(

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #3 : 07 Лютий 2011, 16:25:56 »

Здесь все зависит от условий эксплуатации. Персонал, который имеет доступ в РУ-0,4кВ не всегда имеет допуск на напряжение выше 1кВ, а также очень часто РУ-0,4кВ находится на обслуживании владельца, а РУ-10кВ на обслуживании у облэнерго. Вот поэтому обычно РУ-10 и РУ-0,4 в разных помещениях, а вообщем то нормы не запрещают размещение РУ-10 и РУ-0,4 в одном помещении, но при определенных условиях:
ДБН В.2.5-23:2010
п.2.15 ".....Допускається розміщувати в одному приміщенні розподільні пристрої напругою вище 1 кВ, силові трансформатори і розподільні пристрої напругою до 1 кВ, що експлуатуються електропередавальною організацією і абонентом за умови, що розподільні пристрої напругою вище 1 кВ і силові трансформатори захищені від доступу до них персоналу абонента (наприклад, сіткою) або в разі, коли вони експлуатуються однією організацією."
ПУЭ
п.4.2.71 "....Допускается размещение РУ напряжением до 1 кВ в одном помещении с РУ
напряжением выше 1 кВ при условии, что эти РУ будут эксплуатироваться одной
организацией
."

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #4 : 07 Лютий 2011, 16:32:32 »
Т.е. в принциеп можно в одном помещении?
« Останнє редагування: 07 Лютий 2011, 16:38:33 від Бригадир »

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #5 : 26 Грудень 2011, 11:13:12 »
Добрый день! Подскажите,пожалуйста, VIP-30/35 идут со стандартными трансформаторами тока? Если да, то с какими коэффициентами трансформации? Или при заказе можно указать нужные по проекту!!!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #6 : 26 Грудень 2011, 16:43:04 »
VIP-30/35 идут со стандартными трансформаторами тока? Если да, то с какими коэффициентами трансформации?

Русс, по исходной информации по быстрому могу привести следующее:
Quote (selected)
3. При заказе реле защиты трансформатора яч. RM6 (функция «D») необходимо заказывать следующие датчики тока:
- для реле VIP30 датчики тока CRc (500/1) с двумя диапазонами токов 8÷80 А (вывода S1-S2) и 20÷200 А (вывода S1-S3)
см.стр.19 Выпуск № 10 - Методика выбора уставок защит Sepam присоединений РП (РТП) 6-10 кВ с ячейками SM6

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #7 : 27 Грудень 2011, 11:43:21 »
Добрый день! Еще раз хочу поднять вопрос по предыдущему от меня СМС!
Помогите, пож., расставить все точки над "И" - делаю это первый раз. вопросы в файле. Жду замечаний и особенно помощи, т.е. предложений. Да, еще Заказчик хочет ставить на КЛ-10кВ ОПН. Могут ли они разместиться в нижней части RM6, в отсеке подключения кабеля?
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #8 : 29 Грудень 2011, 11:04:20 »
Здравствуйте! Уважаемые представители помогите подобрать (проверить) реле защиты (VIP) и настройки!
1)Тр-р 1000 кВА; Iн=58А - реле VIP-300LH c Ringmaster 200/1 (20-100А),Is=64А?
2)Линия 10кВ,S=4МВА,Iн=220А - реле VIP-35 с СRc 200/1 (20-200А),Is=1,2*200А?
Вопрос в правильно ли сделан выбор.
« Останнє редагування: 29 Грудень 2011, 11:32:15 від Русс »
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline Maksym

  • Moderator
  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #9 : 04 Січень 2012, 23:03:45 »
Добрый день!
Несколько предложений:
1. КЛ защищаются функцией B (выключатель 630 А) с реле защиты VIP-300. (VIP-300 предназначены для защиты КЛ и имеют более широкий выбор кривых и уставок по сравнению с VIP-30 (35)).
2. Нужна-ли защита трансформатора от замыкания на землю? В большинстве случаев достаточно только защиты от междуфазных КЗ, что реализовывается на функции D (выключатель 200 А) с реле защиты VIP-30. Если же защита от замыканий на землю нужна, установку реле защиты VIP-35 необходимо дополнительно указать в опросном листе.
3. Вся комутация в RM-6 совершается в елегазе, в следствие чего перенапряжений не возникает. Поэтому в установке ОПН нет необходимости, но, если заказчик все-же хочет установить ОПН, необходимо заказать ячейки с увеличенным кабельным отсеком, и Т-образные адапторы, с опцией доп. установки ОПН.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #10 : 12 Січень 2012, 12:25:43 »
Добрый день! Но ведь нет запрета применения VIP-30(35) для защиты КЛ - нужна кривая DT?
Просто, на сколько я понял, что при применении VIP-30(35) - не обеспечишь селективность по времени срабатывания! Вот что у меня получается (см. прилож. файл)! Буду очень рад помощи в замечаниях!!!
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #11 : 12 Січень 2012, 18:29:46 »
Видится несколько замечаний:
1. При такой схеме построения 10кВ вы имеете ІІ-ю категорию электроснабжения для ТП1,2,4 и никогда для них не сможете обеспечить І-ю категорию по 0,4кВ (для пожарки ит.д.), т.к. при пропадании одного ввода от ПС (когда у Вас кольцо разомкнуто на секционнике ТП2), ТП1 остается вообще без какого либо питания по 10кВ и АВР по 0,4кВ ничем не сможет помочь. Если нужна І-я категория по 0,4кВ без двухлучевки не обойтись.

2. На VIP35 селективность в данной цепи не обеспечить никак.

3. Поскольку применяется кольцевая схема, которая работает с разомкнутым плечом, нагрузки и уставки реле защиты должны изменяться в зависимости от места размыкания кольца (на ТП1 или ТП2 или ТП4). Вопрос в том, будел ли их кто-то изменять при изменении места разрыва кольца? Сомневаюсь. Поэтому такие цепи строят на выключателях нагрузки без каких либо реле защиты, а защита остается только на фидере ПС10кВ.

4. Если предыдущие пункты не важны, и есть желание ставить защиту фидеров, то взяв за основу Вашу схему, я бы во-первых, использовал бы VIP300 (чтобы была возможность играться с временными задержками), во-вторых, РЗ1 и РЗ3 расчитывал бы на нагрузку 6х1000КВА, РЗ2 и РЗ4 на нагрузку 4х1000КВА.

5. Кстати, не заметил в Ваших расчетах уставок РЗ, выбора уставок при работе в аварийном режиме. Или трансформаторы не предполагают взаиморезервирование?

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #12 : 13 Січень 2012, 10:55:37 »
Спасибо за замечания - очень кстати :thumbsup:
1 Реле заменил на VIP-300.
2. На счет категории - устал доказывать что она не I, а II как Вы и говорите - в целях экономии на кабеле, будет все таки однолучевая схема, хотя с самого начала я делал двух лучевую схему.
3. Трансов в каждой ТП по 2-ва шт. (сухари), но один из них в холодном резерве (желание Заказчика).
4. Уставки в ремонтных режимах есть, кто их будет перенастраивать - КАЧЕЛИ ЗАКАЗЧИКА (Все ТП будут находиться на его балансе).
Спасибо,что тратите время на мои мемуары  :D :thumbsup:
« Останнє редагування: 13 Січень 2012, 12:06:43 від Русс »
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #13 : 13 Січень 2012, 13:34:39 »
В принципе, можно оставить и такой вариант, и в результате мы будем иметь только отсечку.
Но я бы все таки I>> не отключал и тоже сделал бы селективность по времени, а вот DT заменил бы на RI, SI, VI, EI и также селективность по времени. В итоге мы имеем МТЗ + отсечку, тем более, что это все уже есть в реле.

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: RM-6
« Reply #14 : 13 Січень 2012, 14:30:25 »
Я Вас понял, на счет кривых  beer Спасибо за замечания и помощь :thumbsup:
Вот только еще один вопросик   I>> по какому принципу выбирается - max значению ТКЗ возле реле? :-[
« Останнє редагування: 13 Січень 2012, 14:35:01 від Русс »
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю