Автор Тема: Термическая стойкость кабеля в сети 0,4 кВ  (Прочитано 9398 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, знатоки!
По результатам экспертизы обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ. Кабель - СИП 4х25, нагрузка 20 кВт, напряжение - 0,4 кВ.
Задался вопросом - годится ли методика расчета для кабеля 10 кВ, приведенная в ветке форума http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html для расчета термической стойкости кабеля 0,4 кВ? ИЛИ что нужно учесть в подобном случае.
Может есть у кого готовый примерчик расчета такого кабеля?

P.S. Есть расчетные значения трехфазных токов КЗ на шинах 10 кВ ПС.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ. Кабель - СИП 4х25
По-перше, СИП 4х25 - це не кабель, а ізольований провід.
По-друге, що значить "обязали"?  Посилання на норм. документ є? Тоді і думати будемо, як його (провід) перевірити і чи потрібно взагалі перевіряти.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
обязали проверить кабель на термическую стойкость при КЗ
ПУЕ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Повітряні лінії по струмах КЗ не перевіряються тому що не входять в цей перелік .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm,  Нет никакой ссылки на документ, просто написано "Проверить кабель на термическую стойкость в условиях КЗ".

Roman3R,  ПУЭ я читал. Сказано, проверяются ТОКОПРОВОДЫ. А разве СИП - это не ТОКОПРОВОД? Как обосновать, что СИП - это не ТОКОПРОВОД? Определения в ПУЭ я не нашел.
К тому же, разве эксперт не может обязать проверить кабель по какому либо условию?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Определения в ПУЭ я не нашел
ПУЕ п.2.4.2

разве эксперт не может обязать ... по какому либо условию?
нехай надасть посилання на вимоги норм. документу.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
дайте відповідь експерту, що СІП - це провід, а не кабель, і ще
ПУЕ . 1.4.2. По режиму КЗ должны проверяться (исключения см. в 1.4.3):
2. В электроустановках до 1 кВ – только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы.
Повітряні лінії по струмах КЗ не перевіряються тому що не входять в цей перелік .

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А разве СИП - это не ТОКОПРОВОД?

На струмопроводи поширюється глава 2.2 ПУЕ.

На ПЛ з неізольованими проводами та з самоутримними ізольованими проводами поширюється глава 2.4 ПУЕ.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо експерт мав на увазі струм однофазного короткого замикання?

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прочитал разделы2.2-2.4. Мда, загвоздочка. Получается, если я сделаю расчет, то как бы проявлю свою безграмотность в знаниях ПУЭ. А если не сделаю, то опять может начаться тягомотина. А монтаж никак сделать не можем, т.к. именно в этом вся беда - нет согласования. Как же быть? Может все таки проще сделать расчет?

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashka,  Ну какая разница, что он имел ввиду. Указание сделать расчет на термическую стойкость при КЗ. В расчетах термической стойкости фигурирует величина трехфазного тока КЗ.

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кстати, вот вычитал относительно провода СИП, гл. 2.4 -
"2.4.12. ...Вибраний переріз СІП додатково перевіряється за тривало допустимим струмом навантаження з урахуванням сонячної радіації району будівництва ліниії та на термічну стійкість до дії струмів короткого замикання.  По моему вопрос по поводу необходимости расчета можно закрывать  :)
Возвращаемся к началу темы: "Задался вопросом - годится ли методика расчета для кабеля 10 кВ, приведенная в ветке форума http://eom.com.ua/index.php/topic,6718.0.html для расчета термической стойкости кабеля 0,4 кВ? ИЛИ что нужно учесть в подобном случае.
Может есть у кого готовый примерчик расчета такого кабеля?"

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
10.3.2 СІП 0,38 кВ повинні бути додатково перевірені на:

(...)

-- термічну стійкість струмам КЗ

(ГІД 34.20.178:2005)

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.,  На минутку опоздал  :thumbsup: ПУЭ про то же говорит.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Spacedreamer

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 31
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 110
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashka,  Да, спасибо! Почитал, много интересного. Думаю, поможет!
В общем сделаю расчет - выложу здесь! Скорее всего расчет будет в Mathcad.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю