Автор Тема: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ  (Прочитано 6533 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прокомментируйте  данное  РУ-10 кВ. Так как не сильно разбираюсь. Можно ли как- упростить или заменить на RM-6 на SM-6. И что при этом изменится. Данная схема прошла экспертизу теперь делаем стадию "Р". 
Нужна ли здесь  Релейная защита Sepam или она будет стоять на РП.  У нас ТП проходного типа
Уж извеняйте если вопросы из области ..... :-[. Я в этом  слабоват
Заранее спасибо

ну и заодно РУ-0.4
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 411
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #1 : 25 Січень 2011, 12:13:43 »
1. В РУ-0,4кВ смущает одинаковый номинал на вводных автоматах и секционнике.
2. Вызывает вопрс схема подключения ДЭС - нет блокировки. В ДБН В.2.5-23-2010 есть схемы гарантированого питания
3. Желательно автоматы отходящих линий сгруппировать и перед каждой группой установить рубильник, это для того чтобы можно было облуживать часть оборудования не выключая щит
4. Лучше всего обратится к представителям шнайдера - они помогут

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #2 : 25 Січень 2011, 12:20:34 »
По поводу 10 кВ — возникает вопрос о необходимости ячеек "Связь с RM6" (2 шт).
Если нет жестких требований ставить автоматический выключатель (и можно обойтись предохранителями с катушкой отключения на выключателе нагрузки) на защиту трансформатора, то эта схема на SM6-24 будет реализована более "гармонично", будет меньше по габаритам и главное — дешевле.
Если нужно, могу набросать вариант на SM6-24 (схема и габариты)

P.S. релейная защита скорее всего будет стоять на РП.
« Останнє редагування: 25 Січень 2011, 12:23:13 від Alskiy »

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #3 : 25 Січень 2011, 14:55:26 »
Если нужно, могу набросать вариант на SM6-24 (схема и габариты)
Если не трудно . Набросайте.  :-[.
Я никак не могу вкурить в чем разница между RM6 и SM 6.
Только у меня определенные размеры . РУ 10 кВ
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #4 : 25 Січень 2011, 15:12:12 »
ок, до вечера сделаю.

Разница между ними довольно большая. Например, RM6 — моноблоки (1-4 функции, 630 А) с элегазовой изоляцией, SM6 — модульные ячейки (630 А, 1250 А) с воздушной изоляцией. По-этому возможности по конфигурации, характеристики сильно отличаются.
« Останнє редагування: 25 Січень 2011, 15:15:02 від Alskiy »

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #5 : 25 Січень 2011, 15:14:01 »
требованей нет ПОКА никаких . Просто достал  аналогичный объект и  преределал под себя. Но у них была БКТП 2х630 (компактная ЭЗОИС http://www.ezois.ru/product-a.htm) Пересмотрев ихнюю продукцию они делают токо на RM 6. ( как я понял из за компактности)   
Эта  схема пошла от сюда (смотрите  приложение)
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #6 : 25 Січень 2011, 15:35:45 »
мне кажется, что схема немного "навороченная", тем более, что здесь (на схеме-образце) присутствует АВР. Я бы все это делал на SM6.

Кстати, у вас есть требования насчет АВР по высокой стороне?

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #7 : 25 Січень 2011, 16:29:19 »
Ну вот схема с габаритами. Как-то так.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #8 : 25 Січень 2011, 16:40:48 »
АВР скорей всего на стороне о.4 кВ
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #9 : 25 Січень 2011, 17:02:26 »
АВР скорей всего на стороне о.4 кВ

ну это уже проще.

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна критика РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ
« Reply #10 : 26 Січень 2011, 13:10:58 »
Вот еще вариант на RM6 (на случай, если не устраивает защита трансформатора предохранителем). Кстати, если нет необходимости в наличии резервного фидера, то можно обойтись нерасширяемыми ячейками RM6 NE-IIDI - это будет самый простой и наиболее мологабаритный вариант (в Киеве практически все ТП выполнены по этой схеме).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю