Автор Тема: Какие независимые расцепители можно использовать для отключения 3х ф автомата 400А?  (Прочитано 2563 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пожарники потребовали предусмотреть отключение не только вентиляции  и отопления, но и технологического оборудования. Все оборудование подключено из распред.щитов, с вводными автоматами 400А. Можно ли предусмотреть отключение на вводе с помощью расцепителя при поступлении сигнала "пожар"?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуйте применить Мёллер-автоматические выключатели NZM. Вот ссылка: http://www.yahont.com.ua/page354/product509.html там сказано:" Использование в качестве главного выключателя При необходимости главные выключатели с функцией аварийной остановки до 1600 соглано IEC/EN60204-1, VDE 0113 Часть1"...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие типы автоматов стоят на распредщитах ? Если совдеповского исполнения , потребуется их замена . Мюлер , Шнайдер , АВВ выпускают независимые расцепители практически ко всем своим автоматам , здесь проблем не должно быть .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Автоматы стоят КЭАЗ  ВА57-39. Думаю, что нужно будет их менять.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот есть брошюра с сайта, к этим автоматам есть независимые расцепители: http://www.keaz.ru/file/production/catalogue.va57-39.2.pdf,
а вот каталог (стр. 4): http://www.keaz.ru/file/production/catalogue.va57-39.1.pdf

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, Yurik, за информацию.  Тот факт, что существуют независимые расцепители к ВА 57-39 очень порадовал, но есть ли они в Украине. На протяжении дня обзвонила множество представителей и фирм, которые занимаются реализацией низковольтной продукции, в поисках желаемого расцепителя. Но в ответ слышала, только "такого у нас нет".  Где же его найти?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Курские автоматы сам не ставил, но знаю, что их многие любят. Посмотрите их сайт, там есть дилеры: http://www.keaz.ru/dealer/ Для меня этот удобнее: http://www.keaz.ru/dealer/firm/ua/doneck/ если не найдете, могу позвонить спросить.

Offline SVET

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 196
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, Yurik, за Ваше беспокойство, но к сожалению и там их нет. Будем, наверное, менять автомат.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где же его найти?
По моим даным , в автоматы ВА 57 независимый расцепитель могут установить только при его изготовлении , в уже задействованные ВА такой расцепитель индивидуально не устанавливается .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 