А.6.5.2 Теплові та димові пожежні сповіщувачі
Кожне приміщення або закритий простір повинно контролюватися щонайменше одним пожежним сповіщувачем.
а как тогда быть с пунктом 1.6.3. ДБН В.2.5-13-98*
В одном помещении следует устанавливать не менее двух неадресуемых или один адресуемый извещатель
"Щонайменше" - это значит не меньше одного. Поскольку два никогда не были меньше одного, значит ДБН В.2.5-13 никак не противоречит ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. Только усиливает.
а если одно здание одноэтажное - в нем четыре помещения не связанных между собой, каждое имеет отдельный выход на улицу - что-то типа гаражей в ряд. в этом случае тоже нужно каждый ручной извещатель запитывать отдельным шлейфом?
Да, вот так вот! ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 требует "идентифицировать" ИПР. Практически - обеспечить адресность ручной (по их мнению сознательной) подачи сигнала. Т.е. где-то загорелось, автоматические извещатели еще пожар не обнаружили, а человек подал сигнал опасности. Значит, пожар где-то там и именно туда надо бежать.
Кроме того, у них, у буржуев, сигнал от ИПР на ПЦН идет сразу, а от автоматических извещателей разрешается организовывать задержку для проверки сигнала (все из тех же соображений сознательности подачи сигналов). Поэтому они и рекомендую разделять.
От наших реалий это далеко, но норма есть норма, даже если она европейская по сути.
"Правильность" такого подхода с т.з. наших норм - управление СПЗ должно осуществляться автоматически. Пожар от ИПР - это не автоматически. Поэтому смешивать в одном шлейфе ИПР и автом.извещатели, в общем и целом, неверно.
Так что - кнопочки раздельно. Разве что, на мой взгляд, объединять в б/а шлейф можно, например, кнопки одной лестничной клетки. Или одного объема, склада, зала и т.п.
В общем, есть стимул переходить на адресные системы.