В робочому проекті відсутні рішення по виносу існуючих ЛЕП-0,4 кВ із зони будівництва.
у Вас внутрянка и нет раздела(альбома) НЭС, где показаны все наружные сети и переносы сущ. сетей, в ответе или ссылаться на отдельный проект(сторонней организации) или разрабатывать
-
Тип системи заземлення ЩЗО та ліній живлення світильників зовнішнього освітлення не відповідає вимогам п.6.3.15 розділу 6 ПУЕ:2006.
вообще где оно на плане, может это тоже наружка
-
Робочим проектом не визначений спосіб вводу кабелів 0,4 кВ у проектовані будівлі.
опять таки у Вас СИП и соответственно нужен НЭС, а в этом проекте только точку ввода в здание
- разобраться с системой TN-C-S, а то есть РЕ то нет, особенно ЩР3
- молниезащиту обосновать (толщину металла кровли), а еще лучше сетку с токоотводами и общий контур по периметру
- и почему у Вас фазы с нулем соединены на ЩР1,ЩР2
это так на первый взгляд...