Прикладаю проект і саме зауваження. Чорним виділенні зауваження з якими в мене виникли проблеми  :-[
Велике дякую за допомогу.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #1 : 11 Січень 2011, 10:33:04 »
Я так понимаю что проект и экспертиза с Украины?. Тогда замечания по ГОСТ 30331.3-95 можно и не смотреть.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #2 : 11 Січень 2011, 10:43:08 »
Замечание по поводу пункта 6.3.15 ПУЭ
6.3.15.   Живлення установок зовнішнього освітлення можна здійснювати безпосередньо від трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів та ввідно-розподільних пристроїв (ВРП). Освітлювальні мережі, як правило, виконують із ТN-С системою заземлення.
У Вас же система TN-C-S, так что нужно ее обосновывать. А обоснование: 1.7.147. Если начиная с какой-либо точки N- и РЕ-проводники разделены, не разрешается объединять эти проводники за этой точкой по ходу распределения энергии.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #3 : 11 Січень 2011, 11:32:27 »
48. В робочому проекті відсутні рішення по виносу існуючих ЛЕП-0,4 кВ із зони будівництва.
в приложенном проекте этого не видно.....наверное есть генплан на котором видно что в зоне строительства есть ЛЕП-0,4 кВ.....не будете же вы строить здание на ЛЕП....нужно сделать проект по выносу ЛЕП.

51. Робочим проектом не визначений спосіб вводу кабелів 0,4 кВ у проектовані будівлі.
посмотри А5-92.....стр. 47-49...может такой вариант подойдет


62. Улаштування 8 контурів заземлення по периметру будівлі технічно невірне.
Объедини все в один контур и фсе.

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #4 : 11 Січень 2011, 11:37:10 »
а что значит прект по выносу ЛЕП? :-[
то что прикрепил, этого не достаточно?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #5 : 11 Січень 2011, 11:41:31 »
51. б) стан «ТП-0,4 кВ» на схемі не визначений;
Где граница балансовой принадлежности? Видимо нужно показать в ТП защитный аппарат или рубильник, и если нужно - ТТ со счетчиком в шкафе учета...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #6 : 11 Січень 2011, 11:48:15 »
-
Quote (selected)
В робочому проекті відсутні рішення по виносу існуючих ЛЕП-0,4 кВ із зони будівництва.
у Вас внутрянка и нет раздела(альбома) НЭС, где показаны все наружные сети и переносы сущ. сетей, в ответе или ссылаться на отдельный проект(сторонней организации) или разрабатывать
-
Quote (selected)
Тип системи заземлення ЩЗО та ліній живлення світильників зовнішнього освітлення не відповідає вимогам п.6.3.15 розділу 6 ПУЕ:2006.
вообще где оно на плане, может это тоже наружка
-
Quote (selected)
Робочим проектом не визначений спосіб вводу кабелів 0,4 кВ у проектовані будівлі.
опять таки у Вас СИП и соответственно нужен НЭС, а в этом проекте только точку ввода в здание
- разобраться с системой TN-C-S, а то есть РЕ то нет, особенно ЩР3
- молниезащиту обосновать (толщину металла кровли), а еще лучше сетку с токоотводами и общий контур по периметру
- и почему у Вас фазы с нулем соединены на ЩР1,ЩР2
это так на первый взгляд...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #7 : 11 Січень 2011, 11:51:14 »
 о появился НЭС, ну так ссылайтесь на него во внутрянке, а иначе кони и люди вместе, там бы и схему снабжения

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #8 : 11 Січень 2011, 11:54:33 »
обосновать (толщину металла кровли)
+ указать каким образом осуществляется непрерывная электрическая связь между элементами крыши.
Так что
лучше сетку с токоотводами и общий контур по периметру

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #9 : 11 Січень 2011, 11:54:45 »
В этих местах (см вложение) твое освещение налазит на существующую ЛЕП.
Нужно сделать отдельный проект в котором существующие опоры выносятся в сторону.....либо измени свои проект чтобы твое освещение не налазило на ЛЭП

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #10 : 11 Січень 2011, 12:00:30 »
На генплане отсутствуют привязки внешних сетей. Обозначение линий вообще нет.....не понятно линии в траншее или по воздуху. См. ДСТУ Б А.2.4-18 и ДСТУ Б А.2.4-19
« Останнє редагування: 11 Січень 2011, 12:09:29 від boss »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #11 : 11 Січень 2011, 12:17:23 »
Еще думаю не надо делать отдельный заземлитель для ГВРЩ....у тебя же есть контур вокруг здания (молниезащиты).....к нему и подсоединись. Правда не знаю как там в ДСТУ по молниезащите.....можно ли такое делать.

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #12 : 11 Січень 2011, 13:29:21 »
energo431, если не секрет, чем вашим заказчикам (сектантам из "Християнської служби допомоги") не понравился проект, выполненный ПП "СЛАВІНА" из Белой Церкви.
Ознакомтесь с проектами по вашему объекту ПП "СЛАВІНА" г. Белая Церковь (шифр 414.09) и ПП "ЕНЕРГО-КОМФОРТ" г. Кагарлык (шифр 26.04), на проекты есть согласования киевоблэнерго и заключение экспертиз

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #13 : 12 Січень 2011, 08:15:47 »
Quote (selected)
energo431, если не секрет, чем вашим заказчикам (сектантам из "Християнської служби допомоги") не понравился проект, выполненный ПП "СЛАВІНА" из Белой Церкви.
Ознакомтесь с проектами по вашему объекту ПП "СЛАВІНА" г. Белая Церковь (шифр 414.09) и ПП "ЕНЕРГО-КОМФОРТ" г. Кагарлык (шифр 26.04), на проекты есть согласования киевоблэнерго и заключение экспертиз

Собственно эти заключения экспертизы и снимаем, а это и есть проект ПП "СЛАВИНА"

energo431

  • Гість
Re: Допоможіть зняти зауваження
« Reply #14 : 12 Січень 2011, 11:43:00 »
Quote (selected)
erika24 - разобраться с системой TN-C-S, а то есть РЕ то нет, особенно ЩР3
что вы имеете ввиду? РЕ у мене присутствует везде.
То есть на ЩР-3 мне нужно объединить РЕ и N в PEN?

Quote (selected)
boss В этих местах (см вложение) твое освещение налазит на существующую ЛЕП.
Нужно сделать отдельный проект в котором существующие опоры выносятся в сторону.....либо измени свои проект чтобы твое освещение не налазило на ЛЭП
А это обязательно делать, если замечаний по этому поводу не было?

Quote (selected)
boss На генплане отсутствуют привязки внешних сетей. Обозначение линий вообще нет.....не понятно линии в траншее или по воздуху. См. ДСТУ Б А.2.4-18 и ДСТУ Б А.2.4-19
Ну как же? Там же все сети подписаны. А в примечании написано, что нужно прокладывать в траншее.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю