Автор Тема: Проект зовнішніх електромереж для будівництва 5-поверхового будинку  (Прочитано 5137 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня! Завдання - розробити проект зовнішніх мереж для живлення 5 поверхового будинку. Я над цим ніколи не працював, хоч побачити такий проект можна. Питання - що необхідно спроектувати, тільки кабельні лінії чи ТП, РП, ВРП всі переходи через дороги, інженерні мережі. Хто може дати ссилку на типовий або документ який регламентує , склад такого проекту. Дякую за порозуміння.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

oipop

  • Гість
В раздел электроснабжение входят ТП и наружные сети. Если Вам нужно только наружные сети значит ТП(РП) уже сделали до Вас.  :D
Полно типовиков по прокладке кабелей, ну наиболее "популярные", которые Вам возможно пригодятся - А3-92, А5-92, А6-92.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хто може дати ссилку на типовий або документ який регламентує , склад такого проекту.
ДСТУ Б А.2.4-21:2008

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что в ТУ написано?
Завдання - розробити проект зовнішніх мереж для живлення 5 поверхового будинку.
Устно или на бумаге?
« Останнє редагування: 03 Січень 2011, 14:31:43 від Бригадир »

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Прокласти КЛ-6 кВ необхідного перетину від РП-6 кВ ТП-99 до РП-6 ТП-100. Тип перетин та трасу проходження КЛ-6 кВ визначити проектом. Встановлення силового трансформатора потужністю 400 кВА взамін існуючого тр-тора потужністю 250 кВА. Тип силового тр-ра та параметри реконструкції ТП-99 визначити проектом. В РП-0.4 встановити панель ЩО-99на щість приєднань з фарворовою ізоляцією взамін ЩО-70. Виконати реконструкцію будівельної частини ТП-99 для встановлення комірки типу КСО. Параметри реконструкції визначити проектом. Дві КЛ-0.4 необхідного перетину з різних секцій шин 0.4 кВ РП-0.4 ТП-99 до ВРЩ будинку. Тип претин, та трасу проходження КЛ-0.4 кВ визначити проектом."
Цитата з ТУ. Я не великий спец в таких проектах. Багато запитань виникає. Підскажіть будь-ласка.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, какую часть поручили вам делать? КЛ-0,4; КЛ-6 кВ; внутрянка ТП? или все сразу? (см. в договоре)

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все, и на вчера должно быть готово. И вопрос - обязательно ли от ТП тянуть два кабеля 0.4 кВ к дому. Есть ли такие требования и где . В ТУ есть, хочу знать обоснование.
« Останнє редагування: 05 Січень 2011, 10:17:56 від andery »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в ТУ указана II категория электроснабжения то придется прокладывать 2 кабеля как не крути

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если категория III то кабель один, но часто для жилых домов в таком случае мы прокладываем еще один в холодном резерве

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дві КЛ-0.4 необхідного перетину з різних секцій шин 0.4 кВ РП-0.4 ТП-99 до ВРЩ будинку. Тип претин, та трасу проходження КЛ-0.4 кВ визначити проектом.

Это с ТУ. Хотя категория забита III. Можно ли расчет сечения кабеля 0,4 кВ проводить по методике 6-10 кВ или есть другая?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для проекта внешних сетей вам необходим топоплан местности, где вы планируете прокладывать кабели, в масштабе 1:500 со всеми инженерными сетями.  Лучше топоплан заказать в электронном виде.
Также необходим кадастровый план той же местности где ведете кабеля (по нему вы смотрите по чей территории ведете кабель, чтобы потом согласовать с владельцем территории).
На топоплане наносите свои трассы (6кВ; 0,4 кВ). Обозначение кабельных линий согласно ДСТУ Б А.2.4-19 таблица 1 п.2.10; 2.11.
Потом распечатываете топоплан (на кальке) и ходите согласовываете его по всем инстанциям: всякие ...энерго, если есть пересечение с дорогой - с автодором; если есть с газом - со службой газа; с Укртелекомом; с владельцами территорий; главное управление архитектуры города и т.д.
Сначала лучше распечатайте не на кальке, а на бумаге - понесите в ваше ....энерго чтобы предварительно посмотрели правильно ли вы нарисовали - там постарайтесь выжать от них максимум инфы как должно быть (в зависимости от ситуации на вашем топоплане).

Кабеля 6 кВ наверное из сшитого полиэтилена должны быть (почитайте в ТУ есть ли это требование). Также не забудьте что сечение должно быть не менее "смотри в ТУ" или "спроси в ...энерго".  У нас в Киеве пишут в ТУ что сечение не менее 120 мм2 ...также есть местный ГНД 341.004.003.001-2002 который говорит о том же.
Почитай также главу 2.3 ПУЭ....особенно разделы "Прокладання кабельних ліній в грунті", "Особливості застосування для кабельних ліній кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену". Также на сайте есть РД К28-003-2007 от Южкабеля - тоже рекомендую.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, boss,  за указание курса...
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Топоплан это хорошо, но полюбому нужен согласованный генплан на стадии "Р" с указанным домом - иначе ни одна архитектура и смотреть не будет.
А теперь еще один вопрос: А объект собственно где? Потому что у каждого региона своя специфика а Киев это вообще государство в государстве ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А объект собственно где?
Прикарпатье. Не могу найти хорошую ссылку на расчет КЛ-0,4 на 6 и 10 кВ нашел, разобрался. А вот 0,4 также расчитываются или нет?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю