Подключение ЩО-90 кабелем
« : 29 Грудень 2010, 11:04:40 »
Уважаемые коллеги! Ситуация такая: в ТП нужно установить распределительную панель ЩО-90 на 2 отходящих линии. Соединить ее с существующими ЩО шинами нет возможности (т.е. это связано с серьезными усилиями). Принято решение соединить новое ЩО с существующими шинами кабелем, сечением соответствующим нагрузке отходящих линий. Подскажите пожалуйста на что следует обратить внимание, какие возможны трудности. Спасибо!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЩО-90 кабелем
« Reply #1 : 29 Грудень 2010, 11:45:33 »
Подскажите пожалуйста на что следует обратить внимание, какие возможны трудности. Спасибо!
Кабель четырехжильный, длина кабеля не должна превышать 6 м, а если еще и ток однофазного КЗ на шинах проектируемого ЩО будет оключаться вводным выключателем существующего РУ 0,4 кВ менее чем за 5 сек, то проблем не должно возникнуть

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЩО-90 кабелем
« Reply #2 : 29 Грудень 2010, 11:57:18 »
Для монтажа зручніше буде одножильний провід ПВ необхідного перерізу
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЩО-90 кабелем
« Reply #3 : 29 Грудень 2010, 12:04:45 »
Для монтажа будет использован кабель 2х(4х120) из остатков от внешнего снабжения. А с чем связано ограничение в 6м и ссылку если можно. Спасибо!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЩО-90 кабелем
« Reply #4 : 29 Грудень 2010, 13:02:27 »
А с чем связано ограничение в 6м и ссылку если можно. Спасибо!
ПУЭ-86, гл.3.1, п.3.1.16
Для монтажа зручніше буде одножильний провід ПВ необхідного перерізу
Было бы хорошо, но если четвертая жила будет выполнять функции PE (PEN), то могут возникнуть проблемы - ссылаясь на гл.1.7 ПУЭ-2006 экспертиза может сделать замечание по поводу прокладки проводника отдельно от фазных.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЩО-90 кабелем
« Reply #5 : 29 Грудень 2010, 13:27:18 »
экспертиза может сделать замечание по поводу прокладки проводника отдельно от фазных
Ця вимога стосується лише РЕ провідників (для PEN такої вимоги немає) і то не є обовязковою .
1.7.136 PE-провідники необхідно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЩО-90 кабелем
« Reply #6 : 29 Грудень 2010, 13:53:03 »
1.7.136 PE-провідники необхідно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними
Вот именно по поводу понятия "рядом с ними" и сталкивался с разногласиями. По мнению эксперта "рядом" - это в коробе или в трубе, как минимум на лотке при общем креплении стяжками. Оказалось проще заменить в проекте питающие мощную конденсаторную установку кабели на строенные четырехжильные, чем прийти к консенсусу.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЩО-90 кабелем
« Reply #7 : 29 Грудень 2010, 14:07:02 »
Если дочитать пункт ПУЭ до конца,то имеем и возможность увеличении длинны кабеля ;):
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в 
местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается
в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и
аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь
сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения
проводников после аппарата защиты. Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.).
При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, 
определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений.
« Останнє редагування: 29 Грудень 2010, 14:10:41 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЩО-90 кабелем
« Reply #8 : 29 Грудень 2010, 14:27:37 »
А будет ли считаться "труднодоступным местом" ответвление от шин в существующей ЩО где уже нет возможности установить какой-либо аппарат защиты на ответвлении? К сожалению нет возможности поставить новую ЩО в плотную к существующей, т.к. между ними есть несколько щитов учета, и расстояние по кабелю составит 10м. Может увеличить сечение кабеля?

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЩО-90 кабелем
« Reply #9 : 29 Грудень 2010, 14:34:16 »
А будет ли считаться "труднодоступным местом" ответвление от шин в существующей ЩО где уже нет возможности установить какой-либо аппарат защиты на ответвлении? К сожалению нет возможности поставить новую ЩО в плотную к существующей, т.к. между ними есть несколько щитов учета, и расстояние по кабелю составит 10м. Может увеличить сечение кабеля?
Если
ток однофазного КЗ на шинах проектируемого ЩО будет оключаться вводным выключателем существующего РУ 0,4 кВ менее чем за 5 сек
То и 30 м не проблема - читать можно и еще дальше, uksusXIII,   ;)
Например, п.3.1.19, 2),  на который ссылка в 3.1.15

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ЩО-90 кабелем
« Reply #10 : 29 Грудень 2010, 14:54:37 »
А будет ли считаться "труднодоступным местом" ответвление от шин в существующей ЩО где уже нет возможности установить какой-либо аппарат защиты на ответвлении?
Ну у вас же это вызывает трудности? Значит- труднодоступно для всех!  А как подсказывает  PrepsuPatha,согласно
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это 
целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: ......
 2) снижения сечения питающей линии по ее длине и на ответвлениях от нее,
если защита предыдущего участка линии защищает участок со сниженным сечением проводников или если незащищенные участки линии или ответвления от нее выполнены проводниками, выбранными с сечением не менее половины сечения проводников защищенного участка линии;
« Останнє редагування: 29 Грудень 2010, 15:03:52 від uksusXIII »