Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« : 22 Грудень 2010, 13:57:32 »
Есть двухтрансформаторная ТП. В ней 2 счетчика EPQS. У каждого на выходе интерфейс RS-485. Вопрос- можно ли как-то сделать чтобы два счетчика подключить к одному терминалу TC-485. Или для каждого счетчика нужен терминал TC-485? Обмен данными с облэнерго будет по каналу GSM

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #1 : 22 Грудень 2010, 14:50:29 »
Вот у Вас та же история, только интерфейс 2-х проводный, а не 4-х, т.е. с 14-й клеммы счётчика №1 на 14-ю клемму счётчика №2, далее на А+(d+) преобразователя, с 16-й клеммы счётчика №1 на 16-ю клемму счётчика №2, далее на В-(d-) преобразователя.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #2 : 22 Грудень 2010, 15:36:30 »
Alexey_M,  а ШК я так понял это клеммная колодка? А резервное питание счетчикам - для сохранения данных при отключении основного питания?
« Останнє редагування: 22 Грудень 2010, 16:18:45 від tuilri »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #3 : 22 Грудень 2010, 22:04:54 »
Alexey_M,  а ШК я так понял это клеммная колодка? А резервное питание счетчикам - для сохранения данных при отключении основного питания?
Не,резервное питание для возможности снятия информации при выключенном основном питании.Данные в счётчиках хранятся в энергонезависимой памяти внутри самого счётчика!!!
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #4 : 23 Грудень 2010, 19:57:03 »
ШК я так понял это клеммная колодка?
Ага.
Данные в счётчиках хранятся в энергонезависимой памяти
А резервное питание только там, где требуют делаю.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #5 : 05 Лютий 2011, 19:09:27 »
Друзья, какой тип клеммников используете для витой пары, чтобы соединить два счетчика и модем?
Вот нашел очень удобное решение http://www.intechnet.ru/assets/files/rpp-3_um.pdf
но к сожалению в Украине такого пока не нашел.
Есть идея соединить через плинт.

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #6 : 09 Лютий 2011, 12:55:05 »
Использовали розеточки RJ-45 возле счётчиков и боксы с плинтами, как общий клеммник. Всё красиво, но как-то закупили несколько километров ТПП-ЭП 5х2х0,41 вместо витой пары и начались танцы с бубном, нормального контакта добиться было очень сложно)) После этого прям стереотип какой-то сложился, использую только винтовые клеммы, дабы контакт был видимым, но на самом деле, если использовать витую пару (0,51 сечением) и нормальные плинты, розетки, то проблем нет. Ещё использовал Wago, там есть серия пружинных соединительных зажимов папа-мама, тоже удобно, но они не всегда в наличии, а ждать долго времени нет.
А то, что Вы привели сильно громоздкое, имхо, такую штуку и самому сделать не проблема. Искал как-то клеммы, чтобы в обычную монтажную коробку герметичную влазили(80х80х20 примерно), но так и не нашёл, все слишком большие, может плохо искал, конечно...
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #7 : 09 Лютий 2011, 13:51:10 »
А то, что Вы привели сильно громоздкое, имхо
В сравнении с коробкой  в которой плинт на 10 пар?

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: Аскуе с 2 счетчиками EPQS
« Reply #8 : 10 Лютий 2011, 08:07:15 »
В сравнении с наружной розеткой RJ-45 (40х60 примерно), а бокс с плинтами один на РУ, если несколько линий нужно вести к шкафу связи. Просто я часто сталкиваюсь с проблемой отсутствия свободного места на панели - там, где стоял(и) 1(2) небольших индукционных счётчика нужно поставить, например, SL, испытательную колодку ну и пассивный разветвитель. И чтобы это не буквой "Г" было, а как-то эстетично... 
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю