а можно и так посчитать
10 квартир по 9 кВт (с тбл 3,1  находим К одн 1,1 =(4,44-((4,44-3,76)/(12-9)*(10-9)))/10 =0,42 )
Р2= 9*10*0,42=37,8 кВт
50 квартир по 5 кВт (с тбл 3,1  находим К одн 1,2 =(1,31-((1,31-1,14)/(60-40))*(50-40)))/5 =0,242 )
Р1 =50*5*0,242=60,5 кВт

формула (6)
Рсум = 1 * ((60,5-37,8)*1+37,8*0,9)+37,8*1*0,9= 90,74 кВт во как еще получилось :D
« Останнє редагування: 07 Травень 2011, 01:10:29 від alvo »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
сварганил файлик расчета нагрузки жилых зданий по результатам корректив из Промэлектро №2/2011 - во вложении,
критика и замечания принимаются :thumbsup:

P.S. Данные вводить в ячейки покрашенные красным

P.P.S. Файл был с багом, удалил, качать из следующего поста
« Останнє редагування: 31 Травень 2011, 22:43:56 від ZoloS9479 »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
критика и замечания принимаются
сам уже и отыскал первый баг - для расчета нагрузки от группы жилищ с разными удельными расчетными электрическими нагрузками было критично ставился 0 или пустая ячейка, исправил, - теперь все равно что в ячейке, то ли 0, то ли пусто,
прошу прощения у тех кто уже скачал  ::) - загрузите еще раз из вложения уже исправленный архив

2011.06.01 10.20 upgrade 2: еще чуток усовершенствовал таблицу, теперь можно скопировать формулы вниз, и сравнить несколько вариантов распределения нагрузок
« Останнє редагування: 03 Травень 2013, 14:19:31 від ZoloS9479 »

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
скорректирована табл.3.4

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
скорректирована табл.3.4

Эти корективы внесенные в ДБН и есть его новая редакция?
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Эти корективы внесенные в ДБН и есть его новая редакция?
IMHO, - нет, это розъяснения/коррективы разработчиков
официальные поправки (с разрешительным листом от Минрегиона) видел только такие http://eom.com.ua/index.php/topic,6921.msg57543.html#msg57543

Offline Slawikvap

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 277
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все ясно - спасибо...
Опыт - это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит.

Offline Temix

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
я прочел все коментарии, и запутался немного.  :wall:
если у меня:
15 абон. 3кВт с газовыми плитами
6 абон. 5 кВт с електроплитами
1 магазин 5 кВт.
3 абон "ПП" столярка 15 кВт.

По какой формуле считать для более правильного расчета?  hmmmm

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
если у меня:
15 абон. 3кВт с газовыми плитами
6 абон. 5 кВт с електроплитами

жилье по формуле (6):
Рр.жилья=6х[(10-5)x0,61+5х0,315]+15х5х0,315=51,375кВт
то же получается и по прикрепленному шаблону http://eom.com.ua/index.php?topic=7047.msg58335#msg58335
а магазин и столярку добавляете в соответствии с (12)
Рр.общая=Рр.жилья+Рр.маг*0,6+Рр.столяки*0,7=51,375+3*0,6+15*0,7 = 63,675кВт

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю