Автор Тема: Розрахункові електричні навантаження  (Прочитано 18256 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010

    за загальної кількості приєднаних жител 29 і менше,

а у меня 84 квартиры и поэтому надо считать по формуле 8
andery, а вот этот прикол уже я проморгал, буду знать :thumbsup:

Микола, а М.Білоус погодив цю формулу для якої кількості квартир, чи для любої? Чи хтось погоджував по цій формулі проект в обленерго?

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рaсчет по ДБН
« Reply #17 : 05 Травень 2011, 21:00:13 »
Помогите понять такая вот штука... в доме есть 45 квартир! одна из них имеет ТУ на 6 кВт, а все остальные взял по дбн... пытаюсь определить нагрузка и тута вот какая штука по дбн
Вариант 1 (по  формуле № 6)
 Рсум.дома. = N1*{ (P1-P2)*Ko1 + P2* Ko(1+2)}+P2*N2*Ko(1+2) = 1{(6-5)*1+5*0,18}+5*44*0.18 = 41.5 кВт
Но вот незадача, по табл 3,1 и по формуле 1 получаем:
Рсум.44кв.=44*1,276= 56,14  =-0
Вариант №2
может тута будет правильнее так:
Рсум.дома. = N1*{ (Рсум.44кв.-P2)*Ko1 + P2* Ko(1+2)}+P2*N2*Ko(1+2) = 1{(56,4-6)*1+6*0,9}+6*1*0,9 = 61,2 кВт ??????
как быть? что есть правильно? :-[
« Останнє редагування: 05 Травень 2011, 21:02:27 від alvo »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рaсчет по ДБН
« Reply #18 : 06 Травень 2011, 00:09:58 »
alvo, с этими формулами не все так однозначно, см. http://eom.com.ua/index.php/topic,7047.0.html там описан и одобрен "форумный" вариант формулы расчета
а помещение с ТУ на 6 кВт это точно квартира, может все же нежилое (просто 6 величина какая-то не ДБНутая :) )?
и тогда считать можно по формуле (20)

хотя ИМХО, если это таки жилье, 1 киловатт для всего дома роли не сыграет, считайте 1,27*45 = 57,15кВт (округление Код до второго знака и будет "надбавкой" для учета той 6кВт-ной квартиры)
« Останнє редагування: 06 Травень 2011, 00:25:55 від ZoloS9479 »

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рaсчет по ДБН
« Reply #19 : 06 Травень 2011, 00:52:50 »
ТУ зарегистрировано и выдано на квартиру в Киевэнерго.. =-0

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВІзьмемо для прикладу житловий будинок на 60 квартир. 10 квартир по 9 кВт і 50 квартир потужністю по 5 кВт.
Виконуємо розрахунок навантаження відповідно до формули (8).
Ррозр=(9кВт*10квар.+5кВт*50квар)0,17=57,80кВт; 0,17 згідно таблиці 3.4
А другий варіант всі 60 квартир потужністю по 5 кВт. По таблиці 3.1 визначаємо
Ррозр.= 1,14кВт*60квар.=68,4кВт.
Виходить, що сумарне Ррозр. для 60 квартир потужністю по 5 кВт значно більше ніж Ррозр. для 60 квартир з
яких 10 квартир по 9кВт, а 50 квартир по 5кВт.
Автори формули (8) повністю зі мною погодились.                   

я вот  думаю, что правильно вот так :
Р2 = 0,36*9*10 = 32,4 кВт
Р1= 50*5*0,17= 42,5 кВт
формула 6
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт


« Останнє редагування: 06 Травень 2011, 01:14:13 від alvo »

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну если дальше по логике идти то таблица 3.1 не соответствует таблице 3.3
параметры            3,1                       3,3
1 квартира           5 кВт            =       1,0                          1,0*5,0=5,0 кВт               
3 квартиры         3,85 квт   не равно  0,65                        5,0*0,65=3,25 кВт!!! вот отсюда я думаю и сама разница выскакивает в расчетах по разным формулам
 beer

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рaсчет по ДБН
« Reply #22 : 06 Травень 2011, 09:34:23 »
Вариант 1 (по  формуле № 6)

А до чого тут формула (6), якшо квартир 45? Тут "8" треба.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рaсчет по ДБН
« Reply #23 : 06 Травень 2011, 09:58:38 »
да... но вот прикол 8 формула дает вообще фантастический результат

Р= (44*5+6*1)*0,18= 40,68 кВт =-0

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
я вот  думаю, что правильно вот так :
...
формула 6
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт
alvo, распишите побуквенно что в этом расчете что, а то на счет 1 и 0,9 не понял, и два = что обозначают  ????
да и в принципе, уже упоминали что
формул 5 и 6 можно использовать только
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
за загальної кількості приєднаних жител 29 і менше,
а у меня 84 квартиры и поэтому надо считать по формуле 8
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
за загальної кількості приєднаних жител 30 і більше, слід визначати за спрощеною формулою:
А до чого тут формула (6), якшо квартир 45? Тут "8" треба.

ну если дальше по логике идти то таблица 3.1 не соответствует таблице 3.3
так и виды жилищ-то разные, 3.1 для 1 и 2, а 3.3 - для 3го (коттеджи)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Рaсчет по ДБН
« Reply #25 : 06 Травень 2011, 10:46:07 »
alvo,
Считайте как все одниковые квартиры (45 по 5), а конце "тупо" накинте/прибавте этот 1 киловат.

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я вот  думаю, что правильно вот так :
...
формула 6
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт
alvo, распишите побуквенно что в этом расчете что, а то на счет 1 и 0,9 не понял, и два = что обозначают  ????
да и в принципе, уже упоминали что
формул 5 и 6 можно использовать только
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
за загальної кількості приєднаних жител 29 і менше,

ну так я из 10 и 50 квартир здела по одному большему жилью... 1 коэффициент для 1 жилья, 0,9 для двух по табл 3,4 beer 
Рсум=N1*((P1-P2)*Ko1+P2*Ko(1+2))+N2*P2*Ko(1+2)
« Останнє редагування: 06 Травень 2011, 11:30:57 від alvo »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну так я из 10 и 50 квартир здела по одному большему жилью... 1 коэффициент для 1 жилья, 0,9 для двух по табл 3,4
весьма оригинальное видение  ;) , и чем же тогда Ваш расчет
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт
будет отличаться от расчетной мощности при 60 кв-рах по 5кВт: 60*1,14=68,4кВт  ::)?

Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну так я из 10 и 50 квартир здела по одному большему жилью... 1 коэффициент для 1 жилья, 0,9 для двух по табл 3,4
весьма оригинальное видение  ;) , и чем же тогда Ваш расчет
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт
будет отличаться от расчетной мощности при 60 кв-рах по 5кВт: 60*1,14=68,4кВт  ::)?

у мня на 20 Вт больше :D

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
offtop:
у мня на 20 Вт больше :D
ммм... то-то порадуются владельцы этих 10 квартир за дополнительные 2Вт на каждого  ;) :D

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю