Здравствуйте уважаемые проектировщики. Помогите пожалуйста с разьяснением такой ситуации. В каталоге Шнейдер электрик имеется две кривые отключения С с различной кратностью. Одна 5-7 а другая 7-10. Насколько я понял они соответствую различным МЭК. Так вот какую же кратность выбрают в каждом случае?
« Останнє редагування: 07 Грудень 2010, 16:11:15 від Basota »
Merseyside Reds

Offline sankas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кривой отключения по МЭК
« Reply #1 : 07 Грудень 2010, 17:24:49 »
Действительно, кратность кривой С по разным МЭК разная (по МЭК 947-2 это 7-10, а по МЭК 898 это 5-10(но не 5-7 как Вы указали)). Эти МЭК регламентируют требования к автоматам для различного применения: МЭК 947-2 - это общие правила, а МЭК 898 (The requirements for circuit-breakers for the protection of wiring installations in buildings and similar applications, and designed for use by uninstructed persons, are contained in IEC 60898) так сказать, для "необразованных" юзеров, т.е. с большим запасом для обеспечения безопастности.
Наши нормы не имеют такого разделения, поэтому для применения в любых проектах достаточно использовать данные автоматов, которые приводятся в соответствии с МЭК947.
Если хотите сделать совсем по-уму, можно порекомендовать для общих сетей (например до этажного щита включительно) брать данные по МЭК947, а для щитка, который установлен непосредственно в квартире - по МЭК898.

Offline Basota

  • **
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 35
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор кривой отключения по МЭК
« Reply #2 : 08 Грудень 2010, 09:03:17 »
Точно, 7-10 :-[ конец рабочего дня уже был :). Спасибо за разъяснение.
В Российском  ГОСТ Р 50345-99 я нашел стандартные диапазоны мгновенного расцепления, согласно которым кривая С лежит в диапазоне 5-10. Про диапазон 7-10 ничего не сказано.
Merseyside Reds

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю