Автор Тема: Независимый расцепитель в щите вентиляции.  (Прочитано 6769 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я вот не пойму, чего делает "электрик" в автоматике "пожарки"? Точку указал в задании ...
Я выше писал, пожарники отморозились, так как не вовремя дал ТЗ, указали точку откуда можно взять сигнал и все.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
"30 мин"

Давай 90 уже, гулять так гулять   :D

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иг, риторические вопросы изволим задавать молодой человек?  :D
А ежели подумать ...?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., во, это по нашему!  :D
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну если подумать, то за милисекунды даже автогеном можно пройтись по кабелю, ничего критического не произойдет :D

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все, умоленные электрики, вы меня достали, читаем по буквам (водим пальцем):

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  УКРАИНЫ
СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
И ОПОВЕЩЕНИЯ

Часть 14: Правила построения, проектирования,
монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатирования
и технического обслуживания
(CEN/TS 54-14:2004, IDT)
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009

А.6.11.2 Защита от пожара
   а) общие положения
Кабели, которые должны функционировать более одной минуты после обнаружения пожара, должны быть стойкими к воздействию огня и выдерживать его действие на протяжении не менее 30 мин или должны быть защищены так, чтобы обеспечивалась их огнестойкость на протяжении указанного промежутка времени

Кто чего теперь скажет?  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Це вже навіть несмішно. На#"* кабелю, що живить котушку РН функціонувати більше 1 хв після виявлення пожежі?

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В том то и прикол, что он не должен функционировать больше одной минуты (sbal вы понимаете в чем разница между независимым расцепителем и пускателем?), от него требуется пропустить сигнал на размыкание (это секунда максимум). Эта норма сюда не подходит. (при прочтении - пальцем можно не водить)))

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.,
Це вже навіть несмішно
ну а я о чем? Об этом же, только в мягкой форме, а то Сугор наедет  :)

Хорошо, к разговору о А.6.11.2, стартовые условия:

Объект. Построен-сдан, в эксплуатации короче.
Пожар, причина как всегда - дебилизм.
Вентиляция не отрубилась, пожар "раздулся"...
....
Вопрос прокуратора: почему не выполнен пункт А.6.11.2?

Чего блеять будемЪ?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
почему не выполнен пункт А.6.11.2?
он выполнен

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., ну-ну. Еще раз: блажен, кто верует.
Оставляю, а то матюкаться начну, Сугор наедет. Оно мне надо?  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иг, из ДБН В.2.5-56:
Quote (selected)
4.17.2 Кабели питания системы пожарной сигнализации и управления другими противопожарными и инженерными системами, которые будут задействованы при пожаре, должны сохранять целостность цепей под воздействием СТР не менее 30 мин или быть защищены согласно 4.17.
Вопросы есть?
А объяснение этого требования такое (пример):
В помещении, где проходит кабель на независимый расцепитель, непосредственно под этим кабелем возник пожар. Прежде чем извещатель обнаружит признаки пожара (например, температура в районе извещателя достигнет 70 град.) этот кабель подвергнется воздействию огня и с большой долей вероятности будет поврежден, вследствие чего вентилятор не отключится.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Благодарю Виктор, не спалось, понял причину - умоленные не рубят логику, нормы у них, что таблица умножения, а дальше: "деньги накопил - машину купил". К тому же ленивые, ждут на блюдечке с каемочкой.

Попробую разжевать поподробнее.

Если следовать логике, н.р. только срабатывает по сигналу, взводить автомат потом надо вручную, это не пускатель, который взводит сам, следовательно на н.р. подойдет обычный кабель, ему всеравно, что произойдет при пожаре, главное он успеет пропустить сигнал, на отключение автомата,

В своих умозаключениях все сфокусировались на кабеле и абсолютно никто не обратил внимание на выделенное мною - главное он успеет пропустить сигнал в цитате выше.
Пожарная автоматика не предохранитель, т. е. все в одном, и инициатор, и исполнитель.
Пожарная автоматика распределенная система. Поясняю:
инициатор (пожарный извещатель, он же датчик по народному) - скажем 100 метров кабеля - ППКП (прибор приемоконтрольный пожарный) - скажем 50 метров кабеля - расцепитель.

На каждом из "участков" имеется вероятность отказа. Задача проектировщика минимизировать вероятность отказов в момент "Х" путем принятия просчитанных, выверенных, и т. д.  решений, фантазия которых - в пределах норм.

Вернемся к схеме системы пож. автоматики. При появлении первичных признаков пожара пож. извещатель выявляет признак пожара и передает сигнал на ППКП. Последний анализирует и по результату выдает командный сигнал на расцепитель. 

А вот теперь смоделируем... . Допустим пожар возник в неком помещении на участке "ППКП - 50 метров кабеля - расцепитель", сигнал проходит, а расцепитель "заедает" (от мороза? да мало ли чего) и он успеет пропустить сигнал ? За сколько он "пропустит" заедая, за 10 сек, 30 сек, 1 мин, 10 мин? А кабель перегорает... . Вероятность смоделированного отнюдь не = 0, пусть 0,0000хрен десятых, но не =0.
# в современных ППКП в опциях программирования времени "работы" т. н. релейных  выходов есть возможность выставлять это время. Я от "своих" требую на подобные выхода (вентиляция) выставлять "бесконечность". И мне фиолетово, какой расцепитель заваяют умоленные - не моя парафия, главное, что "подать": 0 или 1, НР или РЗ, и кабло  минимум "30 мин".

Это если
следовать логике
, проектируем вроде как систему безопасности людей. Впрочем обезьян тоже жалко, божьи твари то.

Вроде понятно, кому не понятно - пусть займется разведением кроликов.
Пошел спать.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Иг

  • Legrand
  • *
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, спасибо, теперь я вижу конкретную ссылку где это прописано. Послать как sbal читай архив все равно что послать на....
sbal, умоленный, обезьяны....проще будь, если не знаешь как объяснить СВОЮ парафию, то лучше молчать, все то что ты приводил выше не подходило в этот случай. Виктор сориентировался сразу и дал ссылку именно на то, что я попросил. Расцепитель не может  заесть, по температуре отпадает (стоит в щитке), какие еще причины? , разве что если брак, то точно так же можно предположить что кабель попадется бракованый, и до одного места что он флейм. Согласен?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопросы есть?

Аякже. Відкиньмо всі домисли і просто вчитуємося уважно, по слову.

...та управління іншими протипожежними та інженерними системами, які будуть задіяні при пожежі

Наш кабель управління живить РН, який управляє чим? Системою загальної вентиляції. Система загальної вентиляції не є інженерною системою, задіяною при пожежі. Ось і все. Вона при пожежі відключається.
Я вже не кажу, що підпункт 4.17.2 є лише підпунктом більш загального пункту 4.17, в якому знову таки йдеться про 1 хвилину.

Одним словом, Иг, ставте який хочете кабель, бо в мене є і важливіші справи, ніж доводити, що біле -- це біле, а чорне -- чорне. Якщо замовнику нікуди витрачати немалі кошти, це його діло. Але на майбутнє, якщо об'єкт буде бюджетний, то застерігаю від звинувачень КРУ і їм подібних органів в перевитратах бюджетних коштів. Там, знаєте, норми читають і розуміють чітко і дослівно, без всяких додумувань як у цій темі.