Між нашим "електричним" ДБНом та ДБНом про заклади торгівлі існує ціла купа незрозумілих відмінностей. Було б чудово, якби ці два документа якось привели у відповідність між собою. Я розумію, шо розробники різні, але ж це не причина, щоб плодити різнобій в нормах.
1. Категорія надійності.
В ДБН В.2.5-23 (табл. 2) вказано, що І категорія -- тільки для протипожежних приймачів, аварійного освітлення, охоронної сигналізації і КСЗ підприємств торгівлі площею понад 2000 кв.м.
В ДБН В.2.2.23...краще процитувати п. 9.5.2
9.5.2 Електроприймачі підприємств роздрібної торгівлі стосовно забезпечення надійності електропостачання слід відносити:
до I категорії – електроприймачі систем протипожежного захисту (системи внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації, системи протидимного захисту; електроприймачі ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, евакуаційного та аварійного освітлення, систем оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей; систем охоронної сигналізації, сигналізації загазованості, а також інші електроприймачі, що мають живитися за І категорією надійності згідно з ПУЕ.
до II категорії – усі інші електроприймачі за торговельної площі більше 2000 м2 , електроприймачі за торговельної площі від 250 до 2000 м2, крім вказаних в I категорії;
до III категорії – електроприймачі за торговельної площі підприємств торгівлі менше 250 м2, крім вказаних в I категорії.
2. Підключення касових апаратів.
п. 9.5.3 ДБН В.2.2-23 каже, що касові апарати слід підключати від ВРП самостійними лініями.
А в ДБН В.2.5-23 про це ні слова, зокрема в п. 4.8 про касові апарати -- мовчок.
3. Прокладання проводки.
п. 9.5.4 ДБН В.2.2-23 відсилає нас до додатку Т ДБН В.2.2-9.
Тоді як п. 4.36 ДБН В.2.5-23 відрізняється від вимог цього додатку.
4. Аварійне освітлення.
Тут до розробників ДБН В.2.5-23 (як і ДБН В.2.5-28) претензій жодних.
А от п. 9.5.7 ДБН В.2.2-23 виписаний настільки коряво і неоднозначно, що кожен може
трактувати його так, як захоче.
9.5.7 В підприємствах торгівлі повинно передбачатися евакуаційне освітлення і слід встановлювати світлові покажчики „Вихід”, враховуючи вимоги ДБН В.2.5-28.
У торговельних залах, а також над касовими апаратами слід встановлювати світильники аварійного освітлення.
Нема шоб написати шось накшталт "Аварійне освітлення виконувати згідно вимог ДБН В.2.5-28 і все". А то так можна зрозуміти, шо аварійне освітлення повинно бути влаштоване в усіх торг. залах. Хоча це не так насправді.