Автор Тема: Не правильно заполнена таблица Д3  (Прочитано 2977 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первая строчка "Житло 1-го виду за поз. 1.4 табл. 3.1"  сначала идет 12,00 9,83 6,67 5,33 4,51, потом 3,33 и дальше как для квартир с плитой 8,5кВт
Строчка "Разом з ПЕВП" – заполнена правильно, но из-за того что первая строчка заполнена не правильно, не выходит сумма.
Строчка "Разом з ЕОПД" взята из таблицы Д2

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1662
  • Повідомлень: 3 699
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ctrl+V...ctrl+C куда ж без него :D
CC19, спасибо за наводку :thumbsup: , видать дебет с кредитом в расчетах не сходился??

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да нужно дом посчитать с полным эл. отоплением. Но у меня таблица Д2, плиты до 8,5кВт, а на Д3 случайно глянул.
Кстати, сумма веселая получается: 92 квартиры – 855кВт.

 