Автор Тема: Помощь в реализации проекта.  (Прочитано 8063 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помощь в реализации проекта.
« : 29 Листопад 2010, 08:38:06 »
Доброе утро всем! У нас зашел спор , есть проект разработки 2005 года, где в силовых щитах стоят РД-2 , но после них нет автоматов защиты. Если верить обозначению , то это диференцальное реле т.е. ПЗВ , но почему нет защитного автомата после него и на нагрузку. По такой схеме должен быть диференцальный автомат (ПЗВ+Автомат). Мы выступаем монтажниками, автора проекта не найти. Кто может помочь разобраться в этом?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Re: Помощь в реализации проекта.
« Reply #1 : 29 Листопад 2010, 08:54:44 »
Aksikus дифреле РД-2 имеет встроенную защиту (автомат). Найди каталог "Контактора" - там все популярно расписано по РД-2

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помощь в реализации проекта.
« Reply #2 : 29 Листопад 2010, 15:08:34 »
Спасибо, но если можно ссылку на каталог или описание РД-2. Смотрю каталог http://kontaktor.com.ua/ru/catalogue/9321/3805/ но о РД-2 не нашел. Кто производитель или это обобщенное название аппарата. И попутно вопрос - как обозначается ПЗВ(УЗО) и диф. автомат на однолинейных схемах РЩ.:-[
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 16:34:04 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помощь в реализации проекта.
« Reply #3 : 29 Листопад 2010, 16:42:39 »
Кто подскажет какой ГОСТ, ДСТУ работает вместо ГОСТ 2.767-89 или он в действии издания 2004 года?
« Останнє редагування: 29 Листопад 2010, 16:45:43 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помощь в реализации проекта.
« Reply #4 : 29 Листопад 2010, 20:14:46 »
Где стоит РД? на вводе на фидере, какая схема, далеко ли от этого щита другая защита...
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помощь в реализации проекта.
« Reply #5 : 30 Листопад 2010, 09:13:16 »
РД стоит в РЩ на фидере на все розеточные группы, после РД никакой защиты вообще нет , а сразу потребитель (розетка). Вопрос только в том , что нигде немогу найти описание РД-2 есть ли в нем автомат защиты от КЗ, тепловая защита. Объект государственный , тут нельзя ошибиться. К тому же нельзя выйти за смету, а РД и АД в цене рознятся. Но и включать диф. реле без защиты от КЗ, если в нем нет своей защиты, не "по понятиям".
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Levl

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 16
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помощь в реализации проекта.
« Reply #6 : 30 Листопад 2010, 11:37:04 »
Дифференциальное реле РД-2 выпускало раньше ПО "Контактор" по австрийскому аналогу FL7.  Применяется для однофазных сетей, оборудовано электромеханической защитой от утечки тока на землю и комбинированным расцепителем от перегрузок и КЗ (дополнительно выполняет функцию автоматического выключателя  Ір=6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63А., номинал = 63 А.
Для 3-х фазных сетей - РД-4 - только диф.реле, без расцепителя, к нему надо дополнительно ставить автомат с защитой.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю