Автор Тема: Концевая муфта или наконечник  (Прочитано 10309 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите есть ли норматив где прописано для чего  применяются концевые муфты а где простые наконечники  до 1 кВ.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевая муфта или наконечник
« Reply #1 : 25 Листопад 2010, 15:54:13 »
Имеется в виду, сфера применимости, следующих вариантов?
- разделка кабеля, установка муфты, установка наконечников;
- разделка кабеля, установка наконечников.
Так? Или что-то другое?
я знаю не все, а только половину

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевая муфта или наконечник
« Reply #2 : 25 Листопад 2010, 16:32:11 »
где прописано для чего  применяются концевые муфты а где простые наконечники  до 1 кВ
Нужно посмотреть в инструкциях по монтажу, а вообще при сечении до 10 мм? включительно - наконечники, от 35 мм? - муфты. На 16 мм? и 25 мм? возможны варианты.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевая муфта или наконечник
« Reply #3 : 25 Листопад 2010, 21:55:07 »
Подскажите есть ли норматив где прописано для чего  применяются концевые муфты а где простые наконечники  до 1 кВ.

Из СНиП 3.05.06-85-Электротехнические устройства "3.92. Монтаж муфт силовых кабелей напряжением до 35 кВ и контрольных кабелей должен выполняться в соответствии с ведомственными технологическими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
3.93. Типы муфт и концевых заделок для силовых кабелей напряжением до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией и контрольных кабелей, а также способы соединения и оконцевания жил кабелей должны быть указаны в проекте.
"
также можете почитать - ВСН 139-83  "Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей и соединению их с контактными выводами электротехнических устройств"
А также вот эта книга - http://eom.com.ua/index.php/topic,559.msg2992.html#msg2992

    Я лично заказываю концевые муфты для кабелей с бумажной изоляцией (грубо говоря она нужна для бандажа изоляции и защите ее от пересыхания, и попадания влаги в кабель) и на полиэтиленовые кабели, на ПВХ кабели не заказываю муфты.
   Наконечники применяю свыше 16мм.кв,  и то если есть необходимость, к примеру - если есть в проекте применение перемычек заземляющих, которые садятся на корпус/болт, то и для 6...10мм.кв. Вообще нужно понимать куда будет садиться та или иная жила кабеля/провода, если в модульный автомат, который (в основном) до 16...25мм.кв.  допускает присоединение кабеля и наконечник там не нужен, а ежели садить тот же кабель 16мм.кв. в ЯРП, то там без него не как, вот основные принципы ИМХО! ;)
« Останнє редагування: 25 Листопад 2010, 21:59:36 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевая муфта или наконечник
« Reply #4 : 30 Листопад 2010, 16:11:00 »
Суть в том что пришли замечание. " НЕОБОСНОВАННО ПРИНЯТЫ КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ 0,4 кВ" .Я не стороник концевых муфт считаю что их нужно ставить токо на переходе кабель - воздушка(может еще нескоко случаев). А в ГРЩ и или в щитах с ІР 54 ( илиІР,,,) смисл ?????.   Позвонил знакомому монтажнику с 20 летним стажем говорит что муфты концевые никогда в помещения не устанавливают токо наконечники.

Может есть какойто документ где регламентируется где надо их устанавливать а где моно обойтись просто наконечниками.
Перед этим они их по другому обекту захотели теперь не хотят - припарили.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевая муфта или наконечник
« Reply #5 : 30 Листопад 2010, 16:26:48 »
Может есть какойто документ где регламентируется где надо их устанавливать а где моно обойтись просто наконечниками.
ПУЕ України . 2.3.52.   При соединении и оконцевании силовых кабелей нужно применять конструкции муфт, отвечающие требованиям их работы и окружающей среды. Соединения и оконцевания на КЛ должны быть выполнены таким образом, чтобы кабели были защищены от проникновения в них влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды и чтобы соединения и оконцевания выдер¬живали испытательные напряжения в соответствии с действующими нормами эксплуатации КЛ.

Виходячи з наведеного муфти необхідно ставити там де може бути "проникновения в них (кабели) влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды"
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевая муфта или наконечник
« Reply #6 : 15 Червень 2021, 13:38:40 »
Виходячи з наведеного муфти необхідно ставити там де може бути "проникновения в них (кабели) влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды"

Ответвление магистрального питающего кабеля в опору освещения считается тем местом где может быть  "проникновения в них (кабели) влаги и других вреднодействующих жидкостей из окружающей среды"?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевая муфта или наконечник
« Reply #7 : 15 Червень 2021, 16:30:16 »
Может есть какойто документ где регламентируется где надо их устанавливать а где моно обойтись просто наконечниками.
ВСН 139-83
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.