Добрый всем день!
Помогите разобраться. Надо сделать проект пожарной сигнализации в здании с системой дымоудаления, которая есть и в помещениях. Система дымоудаления должна работать в автоматическом режиме. Значит каждая точка пространства должна быть защищена двумя извещателями, и дымоудаление должно включаться при сработке как минимум двух извещателей. Вот в чем вопрос. Система у меня безадресная (на Тирасе). В здании есть коридор по обе стороны от которого помещения размером 3х4м и 3х3м 1,5х1,5м и того меньше. В них необходимо установить дымовые извещатели. Могу я в этих помещения ставить 2 извещателя, только включенные в разные шлейфы? Тогда вроде условия выполняться: в помещении не менее 2 извещателей, 2 шлейфа (так что можно определить срабатывание 2-х извещателей), и каждая точка защищена 2 извещателями (т.к. по нормам от стены дымовые  4,5м). Дымовые можно поставить в центре рядышком. Или надо помимо 2х шлейфов ставить в помещении 4 датчика? Можно это где-то уточнить.?
Всем кто откликнется - СПАСИБО!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автоматическое дымоудаление
« Reply #1 : 16 Листопад 2010, 13:52:31 »
s_al_al, можете. В помещении как Вы правильно сказали должно быть минимум 2 извещателя, просто это работает стереотип, когда мы в 1 помещении всегда ставим 2 извещателя на 1 шлейфе...

Offline s_al_al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автоматическое дымоудаление
« Reply #2 : 16 Листопад 2010, 13:53:19 »
Ура! Спасибо за оперативность!!!! :D

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автоматическое дымоудаление
« Reply #3 : 16 Листопад 2010, 14:07:36 »
s_al_al, но следует помнить, что нормы Вы все же нарушите. Поскольку они требуют запуск ДУ при сработке двух извещателей В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ. Лечения этому на б/а системе нет. Решается только на адресной. Ну или сколько помещений, столько и шлейфов х2.
И если получите замечание (что не обязательно), то знайте - пожарные правы.  :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю