Автор Тема: 2 категория с одним трансформатором  (Прочитано 6625 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите разобраться с непростым вопросом. Есть существующая ЗТП с одним трансформатором, но с возможностью установки второго. Можно ли от одного трансформатора получить 2 категорию? Т.е. в РУ-10кВ завести два питания и через рубильник переключать линии 10кВ. Таким образом получится 2 категория. В типовых такого не встречал вообще. Можно ли такое вообще воплотить в жизнь или нужно устанавливать второй трансформатор?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если я правильно понимаю схему, то это не будет вторая категория, так как по 10 кВ это будет одна цепочка.
для второй категории нужно завести еще 2 кабеля из другой цепочки и поставить второй транс.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается для 2 категории нужно обязательно чтоб было 2 трансформатора и две линии 10кВ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если ТП транзитное, то однозначно да.
А если тупиковое, то тем более да, причем в обоих случаях трансы должны быть включены в разные цепочки по 10 кВ.
Иначе по 0,4 кВ у вас будет 2 категория, а по 10 кВ нет. ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что говорит Заратустра? ПУЭ, в смысле.
"1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора."
Но все это, насколько я понимаю, должно быть согласовано с местными сетями
я знаю не все, а только половину

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен.
Как крайний случай и выход из ситуации - пройдет и так (от одной ЛЕП или даже от одного транса). Есть проекты когда вторую категорию выполняли за счет дизеля.
И при этом есть у нас нормы, а есть реальная практика. Кто даст гарантию в том, что ремонт ЛЕП уложится в сутки.
У нас в стране - ой не факт. (Если конечно ЛЕП не в Межигорье или Конча-Заспе :))
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А тогда еще вопрос. Если установить 2 трансформатора на 630 и взять в облэнерго техусловия 2 категории на 600 кВт могут ли эти два трасформатора работать одновременно и давать 1200кВт если техусловия на 600?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А тогда еще вопрос. Если установить 2 трансформатора на 630 и взять в облэнерго техусловия 2 категории на 600 кВт могут ли эти два трасформатора работать одновременно и давать 1200кВт если техусловия на 600?
Нет. Дело не в ТУ.
Для того, чтобы у тебя один транс в п/а режиме выдавал 140% номинала, он должен в норальном быть загружен не больше чем на 70%.
Кроме того, ты будешь ограничен вводным автоматом своего ГРЩ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кроме того, ты будешь ограничен вводным автоматом своего ГРЩ.
Подстанция принадлежит заказчику.
Мне главное чтоб была возможность работы одновременно двух трансформаторов 630 по техусловиям второй категории на 600.   А в аварийном режиме есть возможность работы на 600кВт. Больше мощности в аварийном режиме не требуется.
« Останнє редагування: 05 Листопад 2010, 13:41:50 від tuilri »

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо за помощь :thumbsup:

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
в РУ-10кВ завести два питания и через рубильник переключать линии 10кВ
Який це такий може бути рубильник для 10кВ?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если установить 2 трансформатора на 630 и взять в облэнерго техусловия 2 категории на 600 кВт могут ли эти два трасформатора работать одновременно и давать 1200кВт если техусловия на 600?
И Облэнерго штрафанет за превышение договорной мощности.

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир,  а чего оно штрафанет? После каждого трансформатора стоит ограничитель мощности. Больше чем 600 кВт по каждой линии не пройдет. Насколько я знаю все зависит от лимитов электроэнергии(кВт*ч) которые заказчик заказывает(составляет договор) в облэнерго на определенный период времени(например на год). Вот за превышение лимита заказчик будет платить.
Облэнерго ведь дает 600кВт по второй категории. Никто ж не запрещает использовать две ВЛ-10кВ одновременно. Так я понимаю.
« Останнє редагування: 05 Листопад 2010, 14:50:37 від tuilri »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
все зависит от лимитов электроэнергии(кВт*ч)
у Вас потребитель с мощностью выше  150 кВа (кВт), тобиш ему будут выставлять и предельные величины потребления электрической мощности (в часы максимума энергосистемы). Которые, в свою очередь, рассчитываются исходя из установленных предельных величин потребления электрической энергии с учетом проведенных замеров в режимные сутки. Ото ж бо может и
Облэнерго штрафанет за превышение договорной мощности
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у Вас потребитель с мощностью выше  150 кВа (кВт), тобиш ему будут выставлять и предельные величины потребления электрической мощности (в часы максимума энергосистемы). Которые, в свою очередь, рассчитываются исходя из установленных предельных величин потребления электрической энергии с учетом проведенных замеров в режимные сутки.
Вполне логично. Я об этом как-то не подумал. Надо будет мощности заказать побольше в техусловиях.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю