Автор Тема: Проводка в гаражах/паркінгах  (Прочитано 2572 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.3-15:2007
"8.3........
   В подземных гаражах следует применять электрокабели, не распростаняющие горение в пучках по категории нагрузки А с незначительной дымообразующей способностью и слабоопасных по токсичности продуктов горения."

Проектую гараж не підземний.
Групові мережі в суцільних лотках + металорукав. А от одиничні відгалудження до спложивачів  хотілось би зробити в пластиковому коробі (кабель ВВГнгд).
Вищезгаданий пункт не порушується, чи є нормативи, які вимагають іншої прокладки - наприклад в стальній трубі або металорукаві?

Відповідно НПАОП 40.1-1.32-01: гараж відношу до вибухонебезпечної зони класу 2 . У таблиці 4.12 п.2 допускається прокладання неброньованих кабелів у суцільних коробах.
Але от чи можна використати пластиковий короб в якості короба, який має на увазі ПУЕ (а саме така ознака: ".... має служити захистом від механічних пошкоджень..")?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в гаражах/паркінгах
« Reply #1 : 18 Жовтень 2010, 15:22:46 »
гараж відношу до вибухонебезпечної зони класу 2
На якій підставі ? В таких приміщеннях їздити автомобілям не можна , від високої температури двигуна там може бути вибух .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в гаражах/паркінгах
« Reply #2 : 18 Жовтень 2010, 15:29:00 »
Може бути й вибух, але за класифікацією: "вибухонебезпечне середовище за нормальних умов експлуатації відсутнє".

До якого класу ви відносите дане приміщення?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в гаражах/паркінгах
« Reply #3 : 18 Жовтень 2010, 15:46:53 »
До якого класу ви відносите дане приміщення?
ДБН В.2.3-15:2007 . 6.6   Будинки    гаражів    та    приміщення    для    зберігання    автомобілів    щодо вибухопожежної  і   пожежної  небезпеки  згідно  з  НАПБ   Б.07.005   відносяться  до
категорії В
.
Категорія В це пожежонебезпечні приміщення  а не вибухонебезпечні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в гаражах/паркінгах
« Reply #4 : 18 Жовтень 2010, 16:53:22 »
Дякую, Roman3R!
Дійсно був неправий.
На заміну НАПБ   Б.07.005 введено НАПБ Б.03.002-2007 - це так для інформації ("Із введенням у дію цих Норм не застосовуються на території України НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86).").
Але в моєму випадку, думаю, це багато не міняє.

З опрацьованого роблю висновок, що одиничні відгалудження до споживачів кабелем ВВГнгд в пластиковому коробі непорошують чинних норм.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проводка в гаражах/паркінгах
« Reply #5 : 20 Жовтень 2010, 14:21:30 »
VitO,  хочу предупредить, все зависит от объема помещения гаража. Если объем довольно велик, то данное помещение "категории В, с наличием ЛВЖ, но не относящееся к категории А". Разлив ЛВЖ возможен? Еще как, и "ненормативный" способ прокладки может привести к ... . Высказал сквозь "очки" НАПБ  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю