Автор Тема: интерфейс токовая петля.  (Прочитано 4402 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

СV

  • Гість
интерфейс токовая петля.
« : 26 Вересень 2010, 21:47:38 »
Помогите подключить несколько  счетчиков по интерфейсу токовоя петля.
Каким кабелем?
Можно ли подключать счетчики последовательно, или каждый надо подключать отдельно?
Нужен  преобразователь интерфейсов токовая петля/ RS232.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: интерфейс токовая петля.
« Reply #1 : 26 Вересень 2010, 22:02:00 »
Цитата: СV
На мой взгляд самый неудачный интерфейс!
Подключается последовательно,естественно ломается  один прибор, связь теряется со всеми!.Практикуется по-ветковая схема.
Счётчики не "Елвин" случайно?
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Alexey_M

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 209
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Системы учёта электроэнергии
    • Awards
Re: интерфейс токовая петля.
« Reply #2 : 27 Вересень 2010, 09:20:15 »
Мы когда-то альфы подключали, использовали преобразователи их же - ABB (там было подключение 2-х счётчиков на один преобразователь) посмотрите на сайте Элстер-Метроника, с год назад они ещё продавались, ещё у Овена есть CL/RS232, но ими не пользовался. А сколько счётчиков усадить на один преобразователь, по-моему это от конкретного преобразователя зависит.
http://meter.basi.net.ua
Всё для учёта электроэнергии

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: интерфейс токовая петля.
« Reply #3 : 27 Вересень 2010, 10:05:36 »
А сколько счётчиков усадить на один преобразователь, по-моему это от конкретного преобразователя зависит.
Больше восьми устройств на преобразователь мне не встречались,скорее всего ограничение по падению тока в цепи
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Vic32t

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: интерфейс токовая петля.
« Reply #4 : 28 Жовтень 2014, 19:18:19 »
Да, именно по падению. 1,8 В на светодиод и далее источник питания 18В значит до 10 счетчиков и т.д.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю