Автор Тема: Пожежна сигналізація в приміщенні насосної спринклерного та дренчерного пожежогасіння  (Прочитано 602 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline pouzp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
    • Перегляд профілю
    • Awards
Експерт вимагає пожежну сигналізацію в приміщенні насосної спринклерного та дренчерного пожежогасіння. Замовник погодився. Потрібно скласти завдання на проектування. На який пункт із переліку ДБН В.2.5-56:2014  можна послатись? Може у когось був подібний досвід? Заздалегідь дякую.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 586
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По-перше, експерт має послатися на відповідний пункт норматива, а не просто "вимагати".
По-друге, ДБН В.2.5-56 дозволяє не встановлювати сповіщувачі тільки в приміщеннях насосних станцій водопостачання(п.7.2.23 в).

Десь є пряма вимога захисту пожежною сигналізацією приміщень автоматичних станцій пожежогасіння, але не пам'ятаю де. Можливо, в ЕN 12845.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 97
  • Повідомлень: 393
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скоріш за все це обумовлено вимогами ДСТУ EN 12845:2022 п.11.4.2 стосовно необхідності обладнання системою пожежної сигналізації всіх приміщень за­хищених спринклерною системою поперед­ньої дії.
Система попередньої дії ДСТУ EN 12845:2022 п.3.37.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 586
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скоріш за все це обумовлено вимогами ДСТУ EN 12845:2022 п.11.4.2 стосовно необхідності обладнання системою пожежної сигналізації всіх приміщень за­хищених спринклерною системою поперед­ньої дії.
Система попередньої дії ДСТУ EN 12845:2022 п.3.37.
Ні, щось інше. Колись шукала, доводила замовнику, що потрібно. І пам'ятаю пряму вказівку - приміщення насосної АСВПГ захищати пожежною сигналізацією. Але вже не пам'ятаю де. А блекаут не дозволяє пошукати докладніше.  :(

Offline pouzp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
    • Перегляд профілю
    • Awards
У ДСТУ 12845 п.10.3.2. йдеться про захист спринклерною системою приміщення насосної пожежогасіння. Виконати АПС у приміщенні 100 кв. немає складності, але потрібно "Завдання на проєктування". Вже зламав голову, що вигадати.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 586
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вже зламав голову, що вигадати.
1. Експерт не може просто "вимагати". Він має послатися на якійсь пункт норм. Ось туди і дивіться, або передзвоніть експерту і спитайте.
2. Якщо категорія приміщення насосної В, то в пинципі вигадувати нічого не треба. Ставте.
3. Вам що, жалко одного чи двох сповіщувачів? В ТЗ пишіть - встановити без будь-яких посилань. Бажання замовника - закон, якщо це не суперечить нормам. А більше - не менше.

Offline pouzp

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 51
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дякую за відповідь. На жаль, не кожен експерт йде на контакт. У минулі часи експерти знаходилися недалеко і можна було поспілкуватися. Нині у нас у Запоріжжі нікого не залишилося. А до столиці не доїхати. Звичайно вже обладнали сигналізацією та надали замовнику.
Мирного неба над головою!

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 159
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На який пункт із переліку ДБН В.2.5-56:2014  можна послатись?
Табл. А2 п. 11.10.4 для приміщень автотранспорту - зони, зайняті електрошафами в приміщеннях венткамер, бойлерних, теплопунктів і насосних станцій.
« Останнє редагування: 06 Лютий 2026, 12:22:47 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 328
  • -Receive: 878
  • Повідомлень: 6 586
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На жаль, не кожен експерт йде на контакт.
Але ж зауваження він надав? І там має бути посилання на відповідний пункт норм. Якщо ні, то не справжній експерт. "Отсебятину" несе.   :)

Спробувала пошукати, де бачила таке твердження, поверхово не знайшла. Вже й самій цікаво, да і корисно надалі таке знати.
За можливості продовжу розкопки.

Offline Andrey_ka

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 67
  • Повідомлень: 216
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
там має бути посилання на відповідний пункт норм
а є нормативний документ де це написано? інколи таке несуть експерти...

 
Ім'я:     Email: