По-перше, експерт має послатися на відповідний пункт норматива, а не просто "вимагати".
По-друге, ДБН В.2.5-56 дозволяє не встановлювати сповіщувачі тільки в приміщеннях насосних станцій водопостачання(п.7.2.23 в).
Десь є пряма вимога захисту пожежною сигналізацією приміщень автоматичних станцій пожежогасіння, але не пам'ятаю де. Можливо, в ЕN 12845.