Автор Тема: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ  (Прочитано 3692 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« : 24 Вересень 2010, 14:24:59 »
У меня ТП одноэтажная, при вводе через стену не выдерживается норма
4500 от земли. Поэтому решили делать через крышу как в КТП.

Прикрепляю свой набросок. Вопрос:
1. Посмотрите пожалуйста на адекватность нормам.. буду благодарна за
замечания
2. Есть ли типовые конструкции вводного короба?

зараннее спасибо!

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« Reply #1 : 25 Вересень 2010, 00:14:51 »
Уважаемая Olga, обратите внимание на второй абзац п. 4.2.87 ПУЭ, при ограждении соответствующего участка под вводом забором высотой 1,6 м высоту ввода скозь стену можно уменьшить. Если все-же решение о вводе через крышу окончательное, обратите внимание на выполнение последнего абзаца п. 4.2.87 и п. 4.2.88
« Останнє редагування: 25 Вересень 2010, 00:29:43 від sportal »

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« Reply #2 : 25 Вересень 2010, 19:36:59 »
sportal, благодарствую :thumbsup:

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« Reply #3 : 28 Вересень 2010, 09:50:03 »
Помогите пожалуйста. Какие есть идеи по поводу конструкции вводного короба на крыше? Есть ли типовые решения, требования к выполнению этой красоты?
Конечно, с эстетической точки зрения этот воздушный ввод на крыше сотрится мягко говоря нелепо. Но заказчик экономит деньги на кабель.
Зараннее спасибо!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« Reply #4 : 28 Вересень 2010, 11:00:32 »
А посмотреть на КТП с воздушным вводом и взять узел у них?
например на вот такую
http://uea.com.ua/ktp2
« Останнє редагування: 28 Вересень 2010, 11:04:27 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Воздушный ввод в ЗТП 10/0,4 кВ
« Reply #5 : 28 Вересень 2010, 13:21:38 »
 :thumbsup: хороший вариант!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю