Автор Тема: снабжение башенных кранов  (Прочитано 2897 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
снабжение башенных кранов
« : 09 Вересень 2010, 10:54:28 »
как правильно расчитать кабель для снабжения строительного крана?
если извесно только мощность - 130 кВт. данных о пв, режиме работы, косинусе..тип крана тоже не известен...
кто как поступает в таких ситуациях?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #1 : 09 Вересень 2010, 11:09:56 »
Я бы посчитал по пусковому току самого мощного двигателя + рабочие токи всех двигателей, с учетом длины кабеля.
Косинус у асинхронников обычно 0,7.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #2 : 09 Вересень 2010, 11:23:48 »
данных о двигателях, их колличестве и т.д. нет и не будет...
исходные данные: башенный край мощностью 130 кВт.
вопрос: каким кабелем запитать и каким предохр. защитить.
типовой ответ: Рр=130*0,8(на самом деле от фонаря и завышено)=104кВт, Ір=104/(1,73*,38*,74/по опыту/)=214А. кабель аввг 3х95, пред. 200А.
пояснение: данный расчет является завышеним так как не учитывает повторно-кратковременный режим работы установки и др. факторы...
может есть какие-либо методики или наработки /статистические или опытные/, которыми можно пользоваться в таких случаях?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #3 : 09 Вересень 2010, 12:00:46 »
Цитата: aleks
аввг 3х95
Быстро поломается при перемещениях крана.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #4 : 09 Вересень 2010, 12:08:57 »
вопрос не в марке..(этот будет зарыт в земле), а в сечении

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #5 : 10 Вересень 2010, 09:00:00 »
Подивись по довіднику Тяжпрмелектропоект, для будівництва Ки- не вказаний, соs=0.5;
для лісозаготівельних підпиемств: Ки-0,15-0,4, соs=0,35-0,65

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #6 : 10 Вересень 2010, 10:21:57 »
Цитата: Бригадир
Я бы посчитал по пусковому току самого мощного двигателя + рабочие токи всех двигателей, с учетом длины кабеля.
Косинус у асинхронников обычно 0,7.
По пусковому току выбираются защитные аппараты. Кабель, насколько я помню, по Рр.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: снабжение башенных кранов
« Reply #7 : 10 Вересень 2010, 10:28:44 »
*Андрей*, в данном случае Рр будет рассчитываться так как написал Бригадир. Вообще там есть формула еще по-кручи, но её применял только один раз, да и то с подсказками старших товарищей (откуда взята не знаю, мне дали желтый листик бумаги в клеточку, а там формула учета мощностей двигателей).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю