Автор Тема: Тип СИП  (Прочитано 4014 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

ZAKAZCHICK

  • Гість
Тип СИП
« : 05 Вересень 2010, 16:39:41 »
                   Добрый день всем !
 Выступаю в роли заказчика -  делаем свет  в дачном кооперативе.

Интересует  такой вопрос -  возможна ли  замена провода СИП-5нг
  (так написано в проекте) на провод  СИП-4  на ВЛ-0.4 кВ    от КТП-160  и далее  до поледнего столба ?
 
И еще вопрос.

Возможно ли для удаленных и не очень мощных трехфазных потребителей  ( в целях экономии)  применить СИП   4*25     вместо СИП  4*35 ( расстояние от КТП  около  350 м.)?
                             Всем   73 !     

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тип СИП
« Reply #1 : 06 Вересень 2010, 07:08:55 »
Цитата: ZAKAZCHICK
замена провода СИП-5нг
  (так написано в проекте) на провод  СИП-4  на ВЛ-0.4 кВ
У провода СИП4 меньший допустимый ток по сравнению с СИП5 на 30...40% и допустимая температура нагрева СИП4-70град., а СИП5-90град.
Цитата: ZAKAZCHICK
( в целях экономии)  применить СИП   4*25     вместо СИП  4*35 ( расстояние от КТП  около  350 м.)?
Думаю нет, все зависит от падения напряжения и вашего расчетного тока+ нужно знать район по гололеду чтобы определить минимально допустимое сечение магистрали 25 или 35мм (см.ПУЭ. табл.2.4.1)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

ZAKAZCHIK

  • Гість
Re: Тип СИП
« Reply #2 : 06 Вересень 2010, 07:37:01 »
  Прошу  пардону - допустил опечатку 
 Можно ли вместо СИП -5  сечением  4*35  применить   СИП-4  сечением  4*35  ( район строительства - север Ровенской обл.)?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тип СИП
« Reply #3 : 06 Вересень 2010, 07:43:41 »
Цитата: ZAKAZCHIK
Можно ли вместо СИП -5  сечением  4*35  применить   СИП-4  сечением  4*35  ( район строительства - север Ровенской обл.)?

По мех. прочности можно и 25мм, но...., падение напряжения!!!, а так нужно сравнивать по остальным параметрам, о которых я говорил выше.
В Донецком обл.энерго рекомендуют применять аналог СИП-5нг - AsXSn.  Можете почитать http://cablecompany.com.ua/provod_SIP/provod_SIP-5ng
и
http://www.tf-cable.com/product/product_202.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тип СИП
« Reply #4 : 18 Серпень 2012, 18:39:57 »
Подскажите есть ли типовой проект в котором отражается стрела провеса ответвительного СИПа.
У меня сип 4х16 отходит от столба к зданию длина 10 м. но пересекает газопровод. Хочу в своем проекте показать стрелу провиса СИПа и указать расстояние при пересечение с газопроводом.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тип СИП
« Reply #5 : 18 Серпень 2012, 19:04:34 »
тут смотрели - http://eom.com.ua/index.php?topic=11300.msg80326#msg80326
еще прикладываю расчеты, может пригодяться, сам не пробовал
« Останнє редагування: 18 Серпень 2012, 19:07:25 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тип СИП
« Reply #6 : 18 Серпень 2012, 19:22:13 »
тут смотрели - http://eom.com.ua/index.php?topic=11300.msg80326#msg80326
еще прикладываю расчеты, может пригодяться, сам не пробовал

Смотрел, смотрел везде. Согласен с тем, что ленивый(Не хотел брать книгу и все формулы считать), просто думал есть типовые по таким сипам. Даже смотрел по разработчикам СИПов. Огромное Вам спасибо.
___
Посмотрел Вашу программу, огромное спасибо, но у меня была такая в составе программы электрик. Дело в том, что в этой программе огранен по выбору тип Сипов. точнее говоря там сипы из типовых. мне бы мех расчет проводов без троса на длины.
Кто сталкивался, подскажите вариант для решения
1 открыть книгу и начинать складывать плюсы с минусами добавляя данные по гололеду и т.д. (правильно и умно)
2 Взять за аналог сип 4х25 и сказать, что этот вариант хуже, заложить провис как по типовому и отдать в сети
3 взять по сечению аналог алюминия марки АС и посмотреть его провис.
Мне нравится вариант 2 и 3, но допустимы ли они по погрешности?
« Останнє редагування: 18 Серпень 2012, 19:31:48 від александр555 »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тип СИП
« Reply #7 : 18 Серпень 2012, 19:35:10 »
Для себя можете
Взять за аналог сип 4х25
, а в РД укажите необходимые габариты до газопровода, над проезжей/прохожей частью и т.п., и спите спокойно!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тип СИП
« Reply #8 : 26 Жовтень 2012, 15:18:44 »
Просьба: Прекращайте экономить на материалах!!!
Золотое правило ВЛ 0,4 "1000": 10х10х10, где каждая "10":
1. Качество провода
2. Качество арматуры
3. Качество монтажа
А теперь одну из составляющих разделите на 2...

Заложен СИП-5, тяните его! Надежность энергообеспечения-  это то, к чему мы стремимся. Построил линию и "забыл" про нее.

СИП-4, как уже говорилось ранее, выдерживает меньшую токовую нагрузку. Изоляция размягчится - стрельнет и когда у абонентов погорят ТВ и холодильники РЭС на себя не возьмет проблему. Перейдет она к Вам, уважаемый монтажник! Возмещение убытков потребителей, замена СИП и испорченная репутация никогда не сравнится с разницой в цене провода в 10-15%

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю