Что такое открытая электропроводка? Стояк (стальная труба) поверх стены - это открытая или скрытая? Короб (металл, пластик) на стене? При прокладке в слое штукатурки  - провод или кабель? ПВС пойдет? Есть ли такой кабель ВВП? В нете нашел только провод ВВП-1 и ВВП-3.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mental
Что такое открытая электропроводка
ПУЕ .  2.1.4. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т.п.
При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т.п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т.п.
Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
Цитата: mental
При прокладке в слое штукатурки  - провод или кабель?
Під штукатуркою я застосовую провід ВВП а при необхідності ВВПнг . Такий провід випускають кабельні підприємства України .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

 а при необхідності ВВПнг . Такий провід випускають кабельні підприємства України .
[/quote] А какой конкретно завод? Нужен сертификат пожарный на него Если есть, напишите  пожалуйста.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
А какой конкретно завод? Нужен сертификат пожарный на него Если есть, напишите  пожалуйста
Кам’янець-Подільський кабельний завод , сертифікат UA1.016.0019967-08
(ВВПнг-нд-1 , ВВПнг-нд-2  та  ВВПнг-нд-4  , ТУ У 31.3-30989828-011:2005)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Спасибо, за сертификат! Ещё один вопрос, может подскажете.Какой кабель подойдёт под определение-потеря целостности по истечении 15мин? если это огнеупорные, то в основном они рассчитаны на время 30мин и больше. а 15 нигде не могу найти. Может ли это быть обыкновенный с индексом нг?
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
15 нигде не могу найти
Необхідно застосовувати вогнестійкі кабелі Е30 , "нг" не є вогнестійким кабелем .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
если это огнеупорные, то в основном они рассчитаны на время 30мин и больше. а 15 нигде не могу найти.

В новому ДБН В.2.5-23 доречі в славнозвісному п. 4.36 вже кругом фігурує саме 30 хвилин, про 15 уже немає.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, , это выходит, что аварийное освещение и оповещение надо теперь делать огнестойкими кабелями Е30? Ох, не было печали!
Цитата: O.S.
В новому ДБН В.2.5-23
O.SІ? хоть не по теме, у Вас он уже есть? если есть, не могли бы поделиться? Скоро Шнайдер опять слёт проектантов устраивает, там будет обсуждение этого документа и встреча с авторами.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
надо теперь делать огнестойкими кабелями Е30
ммм...как бы с момента требования изм.1 ДБН В.2.2-15-2005 другим и не чем было обеспечить эти пресловутые 15 мин.  ::)
Цитата: розетка
не могли бы поделиться
редко бываете :-[  ;)
http://eom.com.ua/index.php/topic,5360.0.html

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
это выходит, что аварийное освещение и оповещение надо теперь делать огнестойкими кабелями Е30? Ох, не было печали!

Дик, і раніше ними робили. Хіба ні? :)

Цитата: розетка
хоть не по теме, у Вас он уже есть?

Так на цьому ж форумі і скачав, поки шо є тільки в форматі дежавю. Ось тема
http://eom.com.ua/index.php/topic,5360.0.html
там ще в "ответ № 18" перелік очепяток.

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ZoloS9479
ммм...как бы с момента требования изм.1 ДБН В.2.2-15-2005 другим и не чем было обеспечить эти пресловутые 15 мин.
Может, я чё не дочитала, но про15мин не помню, а только об кабелях "нгд". Я в своих проектах стараюсь применять только скрытую проводку, под штукатуркой, поэтому и не применяла огнестойкие никогда . За ссылку спасибо! Действительно подотстала я .
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: розетка
но про15мин не помню
Цитата: ДБН В.2.2-15-2005 зм.№1
4.23.6   Кабельні лінії живлення, управління (керування), які мають забезпечувати функціонування в умовах пожежі спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидаляння і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості згідно з ДСТУ Б В.1.1-11 не менше ніж 90 хв, а установок евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 15 хв.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=504
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=40

Offline розетка

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 39
  • Повідомлень: 230
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Zolo? спасибо, сегодня уже на работе эту змiнy  дочитала до конца.
Теория - это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ты не знаешь почему. Мы соединяем теорию с практикой - ничего не работает, и никто не знает, почему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДВН В.2.5-23:2010 стойкость кабеля (провода) к распространению пламени для отдельной прокладки и прокладки в пучках определяеться по разным пунктам ДСТУ 4809:2007. В каталогах производители таких тонкостей не указывают, просто пишут "стойкий распространению пламени". Кстати, "неподерживающий горение" это тоже самое что и "стойкий распространению пламени"?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ДВН В.2.5-23:2010 стойкость кабеля (провода) к распространению пламени для отдельной прокладки и прокладки в пучках определяеться по разным пунктам ДСТУ 4809:2007. В каталогах производители таких тонкостей не указывают, просто пишут "стойкий распространению пламени". Кстати, "неподерживающий горение" это тоже самое что и "стойкий распространению пламени"?

Дивлячись в яких каталогах. В багатьох каталогах додаються сертифікати, де все розписано. 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю