Вот такое замечание экспертизы получил в проекте реконструкции подстанции / замена трансов ТМ 400кВа на ТМ 630 кВа/ -
" Обосновать нецелесообразность обустройства  систем маслоприемников в связи с увеличением обема масла в наполнении трансформаторов "?
 Чем бить , где посмотреть решение по маслоприемникам и расчет  - не знаю  :(
« Останнє редагування: 20 Серпень 2010, 18:29:40 від anatoliy_XXX »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: anatoliy_XXX
где посмотреть решение по маслоприемникам
НАПБ В.01.056-2005/111
«Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок»:
9.2.1 Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждениях маслонаполненных силовых трансформаторов (реакторов) с массой масла более 1 т в единице (одном баке) и баковых выключателей 110 кВ и выше должны быть выполнены маслоприемники, маслоотводы и маслосборники.
9.2.2 Объем маслоприемника должен быть рассчитан на одновременный прием 100% масла, содержащегося в корпусе трансформатора (реактора), и на 80% масла, содержащегося в одном баке бакового выключателя.
9.2.3 Для трансформаторов (реакторов) мощностью до 10 MBА допускается выполнение маслоприемников без отвода масла. При этом маслоприемники должны выполняться заглубленными, рассчитанными на полный объем масла, содержащегося в установленном над ними оборудовании, и закрываться металлической решеткой, поверх которой должен быть насыпан толщиной не менее 0,25 м слой чистого гравия или промытого гравийного щебня, либо непористого щебня другой породы с частицами 30-70 мм.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виктор, а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного?

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
anatoliy_XXX,  в 630 около 800 л масла, а 9.2.1 говорит 1т.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SergyK
а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного?
Если речь идет о маслосборнике, то он должен принять все масло из маслоприемника(ов), из которого(ых) к нему идет маслоотвод(ы), или же использовать принцип сообщающегося сосуда.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SergyK
Виктор, а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного?
Похоже делали у нас на предприятии, п/ст с двумя трансами по 1600кВА на отм.+12.000м, под ними приямок небольшой (где-то на 0,5м3), а с него отвод масла трубой в емкость в земле на отм.-0,8м объемом 1м3.
Но замечание эксперта не совсем ясно!
« Останнє редагування: 21 Серпень 2010, 16:38:03 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U., и мы делали. Как вариант не рушить существующие маслоприемники, потому как фундаменты и прочее...а отвод можно сделать за территорией здания с ТП.
 А замечание всегда просто сделать , а кому то заморочка.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: SergyK
а можно делать скажем отвод масла из существующего приямка трубой в какой-нить колодец и посчитать общий объем существующего и дополнительного
ПУЕ . 4.2.96. 3) при массе масла в одном баке более 600 кг должен выполняться:
- маслоприемник, вмещающий не менее 20% полного объема масла 
трансформатора или аппарата, с отводом масла в маслосборник. Маслоотводные трубы от маслоприемника под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см.
Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками;

Необхідно звернути увагу що в старому ПУЕ маслозбірник не вимагався . На цьму і "грає" експертиза .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ я и не полез. Спасибо Roman3R за сообщение.
Поистине у наших нормотворцев правая рука не ведает, что творит левая.

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запроектированы трансформаторы серии ТМ  /с радиаторными баками и стандартными потерями холостого хода и короткого замыкания/ "Укрэлектроапарат" согласно тех.характеристик производителя (здесь- http://uea.com.ua/Catalog_PDF/Transformer_TM.pdf ) масса масла - 435 кг.
« Останнє редагування: 03 Вересень 2010, 16:15:00 від anatoliy_XXX »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю