Автор Тема: Подскажите  (Прочитано 3624 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите
« : 18 Серпень 2010, 14:22:57 »
Люди спасите студента :-[

Как физичиски сделать (что с чем соединять) систему TNS. В моем случае - от ВЛ0,4 кВ (4 провода) подключается измерительная станция у которой уже есть свой контур заземления.


Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #1 : 18 Серпень 2010, 21:28:27 »
У вас система ТN-C-S, если в паспорте на машину указано о необходимости системы TN-S тогда от тр-ра нужно тянуть 5-ть жил, а иначе никак, а то что у станции есть свое заземление это только хорошо, если оно конечно сделано правильно!
Вот обсуждалось уже про систему заземления:
http://eom.com.ua/index.php/topic,5931.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,2035.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1798.0.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #2 : 19 Серпень 2010, 07:31:24 »
Ну подскажите есчо...
Нулевой провод N на опоре заземлять надо?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #3 : 19 Серпень 2010, 07:51:01 »
Цитата: EvgenMan
на опоре заземлять надо?
на опорі він вже заземлений

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #4 : 19 Серпень 2010, 08:30:27 »
Да нет на энтой опоре PEN проводник не заземлен...
Так вот мне надо при системе TN-C-S заземлять ноль на опоре?

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #5 : 19 Серпень 2010, 08:34:04 »
Да и еще.
Обязательно ли устонавливать УЗО?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #6 : 19 Серпень 2010, 17:42:44 »
Цитата: EvgenMan
Обязательно ли устонавливать УЗО?
Узо устанавливается на розеточных группах для переносного оборудования!
Цитата: EvgenMan
Так вот мне надо при системе TN-C-S заземлять ноль на опоре?
При вводе от ВЛ к потребителю РЕN проводник повторно заземляется на опоре ВЛ к заземляющему выпуску опоры, а заземление опоры необходимо выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #7 : 19 Серпень 2010, 17:55:24 »
Цитата: Sergey U.
При вводе от ВЛ к потребителю РЕN проводник повторно заземляется на опоре ВЛ к заземляющему выпуску опоры

не залежить від того, чи є ввід.
якщо лінія голим проводом, то РЕN-провідник з"єднується з випуском на кожній опорі, якщо ПЛІ, то лише на опорах, які мають заземлювальні пристрої.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #8 : 19 Серпень 2010, 18:12:19 »
Цитата: sashkomtm
не залежить від того, чи є ввід.
п.п. 1.7.94 ПУЭ
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #9 : 19 Серпень 2010, 18:24:29 »
по-перше, в
Цитата: Sergey U.
п. 1.7.94 ПУЭ
мова йде про "...на вводі в будівлю...",
по-друге, рекомендується....якщо не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів.

 п.2.4.35 каже:   
Цитата: sashkomtm
якщо лінія голим проводом, то РЕN-провідник з"єднується з випуском на кожній опорі, якщо ПЛІ, то лише на опорах, які мають заземлювальні пристрої

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #10 : 19 Серпень 2010, 20:40:51 »
Цитата: sashkomtm
мова йде про "...на вводі в будівлю...",
"на вводе в электроустановку здания"
Цитата: sashkomtm
рекомендується....
значит желательно сделать и проверяющие органы могут запросто указать замечание, знаю на своем опыте, поэтому лучше сделать
Цитата: sashkomtm
п.2.4.35 каже:  
п.п. 2.4.35 говорит про линию ВЛИ, а у нас
Цитата: EvgenMan
ВЛ0,4 кВ
,
а повторное заземление необходимо выполнять в соответствии с п.п. 2.4.44, который и ссылается в том числе и на п.п.1.7.94 ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #11 : 20 Серпень 2010, 08:02:58 »
Цитата: Sergey U.
поэтому лучше сделать
згоден.

але ж запитували
Цитата: EvgenMan
на опоре заземлять надо?

а п.1.7.94 говорить про "...на вводі..."


Цитата: Sergey U.
в соответствии с п.п. 2.4.44, который и ссылается в том числе и на п.п.1.7.94

ПУЕ п.2.4.44  Для заземлювальних провідників допускається застосовувати круглу сталь діаметром не менше 6мм.   А де посилання? Може, у мене не таке ПУЕ?

Offline EvgenMan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
  • ОПЦЭСПАОДОЭ :)
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #12 : 20 Серпень 2010, 09:21:48 »
Спасибо всем за советы.
Если правильно понял то ситему TN-C-S делаем так:
- PEN проводник ВЛ0,4кВ заземляем на опоре
- РЕ  проводник присоединяем к этой же точке
- к ЭП идут 3 провода L N PE
- делаем контур заземления, к которому присоединяем РЕ
- РЕ проводником заземляем корпус и т.д.
Или не так =-0

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #13 : 20 Серпень 2010, 19:40:01 »
Цитата: sashkomtm
Може, у мене не таке ПУЕ?
Да ошибся п.п. 2.4.42  :)

Цитата: sashkomtm
а п.1.7.94 говорить про "...на вводі..."
Да, но точно знаю, наш РЭС требует на концевой опоре заземление, где-то еще встречал!  ;)
« Останнє редагування: 20 Серпень 2010, 19:42:02 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Aleksey 23

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 64
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подскажите
« Reply #14 : 21 Серпень 2010, 08:08:51 »
Цитата: sashkomtm
ПУЕ п.2.4.44  Для заземлювальних провідників допускається застосовувати круглу сталь діаметром не менше 6мм
П.1.7.119    табл.1.7.5

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.