На каком уровне, уважаемые коллеги, нужно писать систему заземления ( TN-C-S ) например, на всю элктроустановку начиная от ВРУ или можно, например, если в щиток приходит 5 проводов....писать TN-S ??? для конкретного шкафа ? кто как думает ? есть ли нормы ?

Offline Gofra

  • **
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 46
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про выбор системы заземления
« Reply #1 : 13 Серпень 2010, 11:24:39 »
ДБН В. 2.5-23-2003 2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, бу¬динках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.
В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).
У будинках та спорудах з вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мере¬жам із системою заземления TN-S.


Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про выбор системы заземления
« Reply #2 : 13 Серпень 2010, 11:41:00 »
staripan, система выбирается от вводного щита. Смотрите гл. 1.7 ПУЭ, есть рис. 1.7.1, там вроде бы все разрисовано

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про выбор системы заземления
« Reply #3 : 13 Серпень 2010, 12:02:04 »
Цитата: staripan
На каком уровне, уважаемые коллеги, нужно писать систему заземления ( TN-C-S ) например, на всю элктроустановку начиная от ВРУ или можно, например, если в щиток приходит 5 проводов....писать TN-S
ДНАОП 0.00-1.32-01 п.1.2 .
ТN-S система заземлення   . Нульовий робочий та нульовий захисний провідники працюють окремо в усій системі.
ТN-С-S система заземлення .   Функції нульового робочого та нульового захисного провідників об'єднані в одному  провідникові в частині мережі.
 
Як що з підстанції приходить чотирижильний кабель а потім іде розділення на пятипровідну систему - система ТN-С-S .
При п’ятижильному кабелі з підстанції - система ТN-S .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Про выбор системы заземления
« Reply #4 : 13 Серпень 2010, 19:45:51 »
Цитата: Roman3R
к що з підстанції приходить чотирижильний кабель а потім іде розділення на пятипровідну систему - система ТN-С-S .
При п’ятижильному кабелі з підстанції - система ТN-S .

Все верно! и в дополнение уже обсуждалось - http://eom.com.ua/index.php/topic,2035.0.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю