Автор Тема: несимметрия фаз  (Прочитано 16979 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

mohio

  • Гість
несимметрия фаз
« : 10 Серпень 2010, 09:27:08 »
Доброго время суток. Подскажите нормы на перекос фаз. Пришел человек, померял токи на вводе щита и сказал, что большой перекос. А-50,В-55,С-68(все в амперах).Потребите в основном однофазные. Как достоверно определять перекос?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #1 : 10 Серпень 2010, 09:38:15 »
Цитата: mohio
нормы на перекос фаз
щас поищу - не более 30%
Цитата: mohio
Как достоверно определять перекос?
а в чем проблема?  ???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #3 : 10 Серпень 2010, 16:29:31 »
На Украине разница токов по фазам не должна превышать 20%, п. 2.12, приложение 2, ГКД 34.20.503-97. mohio А у Вас вроде не гуд.
« Останнє редагування: 10 Серпень 2010, 16:33:05 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #4 : 10 Серпень 2010, 18:35:09 »
Если токовыми клещами обнять нулевой провод видно будет сразу перекос фаз по току.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #5 : 11 Серпень 2010, 12:40:13 »
inspektorpo, начнем с того, что mohio - НЕ житель Украины  :)
но меня другой вопрос заинтересовал  :) :
КАК  посчитать величину (и, соответственно, "законность" перекоса)  :o

привожу пример:
1. за "эталон" берем 50А. принимаем Украинские нормы в 20%  (как более удобные для расчетов). допустимые 20% в этом случае - 10А.
2. за "эталон" берем 55А. допустимые 20% в этом случае - 11А.
3. за "эталон" берем 68А. допустимые 20% в этом случае - 13,6А.

и? как быть?  :) может, я просто туплю?
« Останнє редагування: 11 Серпень 2010, 12:54:42 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #6 : 11 Серпень 2010, 13:31:13 »
devchonka, по твоей ссылке в посте Войнова Олега есть расчет. Я так понимаю, что за эталон принимается средний ток по фазам.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #7 : 11 Серпень 2010, 13:42:39 »
SKlim, ты думаешь я читала те посты?   ;) :D

пасиб  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #8 : 11 Серпень 2010, 13:45:21 »
если допустимый перекос 30%, то
средний ток 57,66А, 30%  - 17,2А, наибольший допустимый - 74,9599999...... А, наименьший - 40,46А
как-то так...  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #9 : 11 Серпень 2010, 13:54:13 »
devchonka, со зрением у меня в норме, цвета флага отличаю :). В своем посте я указал, что норматив Украины
Цитата: mohio
Подскажите нормы на перекос фаз.
я и указал пункт норматива.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

mav

  • Гість
Re: несимметрия фаз
« Reply #10 : 11 Серпень 2010, 13:58:06 »
Цитата: mohio
Подскажите нормы на перекос фаз.
Читай СП31-110-2003 п.9.5.:
9.5. Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #11 : 11 Серпень 2010, 14:16:50 »
mav, это только для сети освещения

mav

  • Гість
Re: несимметрия фаз
« Reply #12 : 11 Серпень 2010, 18:53:26 »
Цитата: boss
mav, это только для сети освещения
Конечно, п.9.5. для них написан, ну а проводам разве есть разница, что они питают: освещение или силовую нагрузку?
Держите перекос в пределах 15% и ни у кого вопросов не возникнет.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #13 : 12 Серпень 2010, 08:17:55 »
Цитата: devchonka
если допустимый перекос 30%, то
средний ток 57,66А, 30%  - 17,2А, наибольший допустимый - 74,9599999...... А, наименьший - 40,46А
как-то так... 
Все-таки 17,2А - это должна быть разность между самой нагруженой и самой ненагруженой фазой. Т.е. если принимать, что на одной фазе значение среднее, а на остальных - симметрично относительно среднего, то допустимый разброс составит 15% в каждую сторону. Но по памяти, зачастую бывает, что две фазы нагружены почти одинаково, а одна - плавает, в зависимости от включенных потребителей.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: несимметрия фаз
« Reply #14 : 12 Серпень 2010, 08:29:45 »
Кстати, о несиметрии, пару лет назад рассматривали вопрос о использовании стабилизаторов фаз http://nettech.com.ua/stabsftsz.php. Вопрос решился отрицательно в связи с тем что за это нужно платить деньги :), ну и с опасениями насчет того насколько это дело эффективно. Есть ли у кого опыт использования? А то есть предпосылки к тому, что скоро вопрос опять подымется.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю